格力多联机C开头故障代码检修方法大全
+关注
只看楼主
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。
可能原因:
模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接、
变频压缩机驱动板异常、主板异常。
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因:
模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接、
变频风机驱动板异常、主板异常。
故障排查解决:
故障判断条件和方法:
当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。
可能原因:
通讯线连接不良,同时有问题的内机显示C0通讯故障;
室内机掉电,这种情况比较多见;
内机主板工作异常,这二种情况比较少见。
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。
故障判断条件和方法:
检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。
但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。
在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。
可能原因:
工程编号设置相同、
室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。
-
-
-
-
通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号。
故障判断条件和方法:
系统实时检测在线室外模块的数量,当检测到当前模块数量与此前调试记忆的模块数量不一致时,机组将报该故障并停机保护。
可能原因:
模块之间通讯异常,通讯线开路,接线端子氧化接触不好。
模块没有得电,一个系统多个室外机没有供电,这里的模块指的是另外的模块机组,就是外机。
“C8”压缩机应急运行状态 “C9”风机应急运行状态 “CA”模块应急运行状态代码,无需排查。
故障判断条件和方法:
系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值超过1.35时,机组将限制开机并提示该故障。
可能原因:
室内机的总额定容量超过了室外机总额定容量的1.35倍。
故障排查解决:
重新进行工程设计,减小室内机容量或增加室外机容量,更换内机或者外机,还有就是修改容量码。
故障判断条件和方法:
系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值小于0.5时,机组将限制开机并提示该故障。
可能原因:
室内机的总额定容量小于室外机总额定容量的0.5倍。
故障排查解决:
重新进行工程设计,增加室内机容量或减小室外机容量
故障判断条件和方法:
主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。
当多模块机型通讯网络内没有检测到主控机,报故障。
可能原因:
主控机拨码异常,网络不存在主控机,一个模块化的多联机系统没有设主机,全是从机。
网络通讯线异常,导致主控机没有接入网络中,主机和从机信号线中间开路或者接错线。
故障判断条件和方法:
主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。
当多模块机型通讯网络内检测当存在多个主控机,报故障。
可能原因:
主控机拨码异常,网络内存在多个主控机;
检测电路异常。
免费打赏
2楼
回复
APP内打开