格力多联机C开头故障代码检修方法大全
大鼻子的熊猫
2022年06月20日 09:59:36
来自于制冷技术
只看楼主

 

 

               
1、“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障                   
故障判断条件和方法:                   连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。                  
可能原因:                   模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接、                   变频压缩机驱动板异常、主板异常。                  
故障排查解决:                  
                 

                 
2、“C3”主控与变频风机驱动通讯故障                   
故障判断条件和方法:                   连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。                  
可能原因:                   模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接、                   变频风机驱动板异常、主板异常。                  
故障排查解决:                                    

                   
3、“C4”内机缺失故障                    
故障判断条件和方法:                       当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。                    
可能原因:                       通讯线连接不良,同时有问题的内机显示C0通讯故障;                       室内机掉电,这种情况比较多见;                       内机主板工作异常,这二种情况比较少见。                    
故障排查解决:                    

                   
                   

                   
4、“C5”内机工程编号冲突报警                    
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。                    
故障判断条件和方法:                       检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。                       但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。                       在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。                    
可能原因:                       工程编号设置相同、                       室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。                    
故障排查解决:                    
可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:                    
  • 通过调试软件重新设置编号。
  • 通过线控器重新设置编号。
  • 通过调试遥控器重新设置编号。
  • 通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号。

                   
                   
更多技术资料点击进入制冷百科会员了解                    

                   
5、“C6”外机数量不一致报警                     
故障判断条件和方法: 系统实时检测在线室外模块的数量,当检测到当前模块数量与此前调试记忆的模块数量不一致时,机组将报该故障并停机保护。                      
可能原因: 模块之间通讯异常,通讯线开路,接线端子氧化接触不好。
                     
模块没有得电,一个系统多个室外机没有供电,这里的模块指的是另外的模块机组,就是外机。                      

                     
故障排查解决:                      
                     

                     
“C8”压缩机应急运行状态 “C9”风机应急运行状态 “CA”模块应急运行状态代码,无需排查。
                     

                     
6、“CH”额定容量配比过高                       
故障判断条件和方法: 系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值超过1.35时,机组将限制开机并提示该故障。                      
可能原因: 室内机的总额定容量超过了室外机总额定容量的1.35倍。                      
故障排查解决: 重新进行工程设计,减小室内机容量或增加室外机容量,更换内机或者外机,还有就是修改容量码。                      

                     
7、“CL”额定容量配比过低                       
故障判断条件和方法: 系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值小于0.5时,机组将限制开机并提示该故障。                      
可能原因: 室内机的总额定容量小于室外机总额定容量的0.5倍。                      
故障排查解决: 重新进行工程设计,增加室内机容量或减小室外机容量                      
                     

                     
8、“CC”无主控机故障                       
故障判断条件和方法: 主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。 当多模块机型通讯网络内没有检测到主控机,报故障。                      

                     
可能原因: 主控机拨码异常,网络不存在主控机,一个模块化的多联机系统没有设主机,全是从机。                      
网络通讯线异常,导致主控机没有接入网络中,主机和从机信号线中间开路或者接错线。                      
检测电路异常,更换电路板试试。                      
故障排查解决:                      
                     

                     
9、“CF”多主控机故障
                     
故障判断条件和方法: 主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。 当多模块机型通讯网络内检测当存在多个主控机,报故障。                      
可能原因: 主控机拨码异常,网络内存在多个主控机; 检测电路异常。                      
故障排查解决:                      
                       