变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。
变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡声,这是由于交变磁通引起铁芯振动而发出的声音。变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。
一、主要有以下几方面故障
1、电网发生过电压 。电网发生单相接地或电磁共振 时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。
2、负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
3、变压器夹件或螺丝钉松动、声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片 振动增大。
4、变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压一器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“僻啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。
二、如何根据声音类型判定故障
声音的变化可以在一定程度上反应变压器内部或外部的异常情况。
1、变压器发出均匀较沉重的“嗡嗡”声,无杂音,可能是变压器负荷增加引起的。“嗡嗡”声大或比平时尖锐,但响声均匀,可能是由于电源电压过高所造成的。应根据具体情况酌情处理。
2、变压器发出短时的“哇哇”声,时间短,很快恢复,可能是变压器受到大电流冲击引起的,如系统故障、大动力设备启动、负荷突变等,应结合系统参数变化(如电压表 、电流表数据)来判定。
3、变压器发出“嘶嘶”的声音,在夜间或阴雨天气下,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕,则可能是由于瓷件污秽严重等原因使套管表面发生电晕放电,此时应加强监视,等待时机处理。
4、变压器发出“吱吱”或“噼啪”的声音,可能内部发生放电,应注意声音的发展及变化,将变压器停电处理。若变压器内部有不均匀且响声较大的放电爆裂声,表明内部故障严重,应立即将变压器停用检查。
5、若变压器的“嗡嗡”声大而嘈杂,声音中有时会出现“叮铛”等有规律的撞击声,可能是由于铁芯紧固螺栓等内部结构松动受到振动而引起的,应减少负荷并加强监视,必要时停电检查,并进行相应处理。
6、若变压器发出尖细的忽强忽弱的“哼哼”声,可能是由于铁磁谐振造成的,可结合系统有无故障、电压表有无谐振变化等来进行判定。
7、若变压器的声音夹杂有“咕噜咕噜”的沸腾声,同时变压器温度急剧上升,油位升高,则可能是变压器内部发生短路故障,或分接开关因接触不良引起严重过热,这时应立即停用变压器进行检查处理。引起变压器发出异常声音的原因较多,而且比较复杂。为准确判断故障和异常,在发现变压器有异常声音的同时,还要注意检查变压器有无其他异常、有关表计的指示情况以及保护动作的情况等。