给排水——某酒店水力计算示例
wx_12356433
2022年06月10日 09:03:28
只看楼主

1排水管网的水力计算 按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为: 式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。 1.1各层横支管水力计算表 1.2立管计算 立管接纳的排水当量总数为 Np=5.7×9=51.3 立管最下部管段排水设计秒流量 因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。

1排水管网的水力计算

按本建筑物的类型,选用设计生活排水设计秒流量计算公式为:

式中:α取2.5,当计算结果大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为排水设计秒流量。

1.1各层横支管水力计算表

1.2立管计算

立管接纳的排水当量总数为

Np=5.7×9=51.3

立管最下部管段排水设计秒流量

因有大便器,立管管径D=100mm,设专用通气立管(查规范GB50015-2003表4.4.11)。

1.3通气管计算

专用通气立管与污水立管连接,污水立管管径为100mm,该建筑(酒店部分为9层),层高3.6m,通气立管<50m,结合表4.4.11,专用通气立管管径为DN75mm。

2给水管网的水力计算

2.1设计秒流量公式选用

查规范可知,该建筑的生活给水设计秒流量,按式(2-1)计算:

 

式中:α取2.5,注:当计算结果大于该管段上所有卫生器具给水流量的总和时,应按该管段所有卫生器具给水流量的累加值作为给水设计秒流量;计算值小于该段一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

2.2生活给水管网水力计算


放水发电
2022年06月11日 15:32:17
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应计算书、参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开