工程建设中,地下室工程施工十分重要,下面整理了相关要点,一起来看看吧。 地下室基坑开挖要点
工程建设中,地下室工程施工十分重要,下面整理了相关要点,一起来看看吧。
地下室基坑开挖要点
1、对于地下室的基坑开挖,在采用大型机械挖至设计要求的深度及大小的过程中须时刻注意基坑环境,且保证桩基不被损坏,桩头不被碰到。若发现问题,如坑底涌水等,应及时采取相应措施进行处理。
2、深基坑工程施工前应了解基坑周边的地表水以及场地的地下水情况,做好坑周及坑内的明水排放,以及坑周边地面防水保护措施。
3、在基坑开挖过程中应进行合理护坡,即挖一段基坑护一段坡,以防雨水冲刷而造成基坑边缘损坏。
4、基坑土方开挖应分段进行,严禁超深度开挖,符合基坑工程设计工况的要求。充分考虑时空效应,合理确定土方分层开挖层数、时间限制,尽可能减少基坑临空边的长度和高度。分层开挖深度在软土中一般不宜超过2m,较好土质也不宜超过5m。
5、对设有支护结构和隔渗、降水系统的基坑,必须在支护结构和隔渗结构的强度达到设计要求,降水系统运用正常,满足施工要求后,方可进行土方开挖。
6、采用内支撑的基坑必须按“由上而下,先撑后挖”的原则施工。设置好的内支撑受力状况必须和设计计算的工况一致
地下室钢筋施工要点
1、地下室钢筋施工的顺序为:承台底筋→地梁钢筋→底板底层钢筋→焊接钢筋马凳→承台上部钢筋→底板上层钢筋→地下室墙柱钢筋→首层梁板钢筋。
2、实际施工时,钢筋应在施工现场制作,并根据施工总平面布置合理设置分类加工制作点,以有效减少场内二次搬运量,保证钢筋工程顺利施工。
3、待地下室底板钢筋绑扎完成后,再插入柱墙平面位预留插筋。对墙柱插筋锚入底板内的深入以满足锚固长度为原则。对插筋的弯钩长度要考虑插筋点的纵横钢筋的网格尺寸,以免无法正确操作就位。
4、柱插筋在混凝土面上用钢筋,焊成井字型夹住钢筋,框架柱插筋详见,为了确保外墙钢筋绑扎质量,沿地下室周围搭设钢管脚手架,在楼板下拉线找平,搭设水平钢管固定外墙立筋。
5、应对已经加工成型的钢筋丝扣要有连接套的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥砂浆等污物。
6、框架梁的钢筋与模板工程穿插进行,板的钢筋在梁板支设完成后进行,梁的箍筋与板筋在绑扎前均应先划线,确保梁板钢筋在绑扎时要严格按设计要求的规格、数量、搭接长度绑扎牢固。
地下室模板施工要点
1、地下室底板、外墙均为抗渗混凝土,且模板工程按如下工序进行:地梁、电梯坑、集水坑侧壁支模→地下室底板边模及地下室外墙吊模支设→外墙及内墙模板支设→框架柱模板支设→梁板模板支设→模板拆除。
2、模板施工中,须合理控制墙、柱模板的垂直度、截面尺寸及顶板标高、钢筋保护层厚度等,以保证满足施工要求,且对拉螺栓的分布间距应根据墙体厚度高度经计算确定。
3、柱下部水平施工缝处,在柱边线内3mm再弹一道切割线,用无齿锯进行切割,切割深度为10mm。切割完成后将水平施工砂浆软弱层剔除,露出石子,并将碎渣等清理干净。
4、梁模板的定位前,先复查柱中心是否准确,无误后吊线作为梁定位控制线。模板安装按梁侧模包底模、顶板模压梁侧模。模板接缝要求加工严密,表面错缝平整。
5、对于模板拆除,梁、板底模应在与结构同条件养护试件达到规定强度时进行;侧模应在保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损时进行。
6、处于后浇带部位的混凝土模板应分开支设、分开拆除。后浇带内混凝土浇筑30d后方可拆除后浇带两侧的混凝土。
地下室防水施工要点
1、地下室防水施工时,一般可以采用外包式柔性卷材防水以及防水混凝土防水两种方法。
2、在实际施工中,地下室连在一起的内外墙也必须一起浇筑,外墙自防水混凝土全部采用二次振捣工艺。
3、找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂,基层处理剂采用SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥 6h(根据气温而定,以不粘脚为好);处理剂涂刷应均匀,不可漏涂。待基层处理剂干燥后,依据卷材的幅宽,留出搭接宽度,在其上弹出基准线。
4、地下室顶板采用 10 mm厚石灰砂浆,该层即作为隔离层又作为防水卷材保护层(防止 C20 细石混凝土保护层中的钢筋损伤卷材)。
5、若想使地下室施工满足抗渗要求,可采用墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水,且要先进行补偿收缩混凝土,再设置一个膨胀带,并在混凝土早期设置后浇带。
6、应在墙体中设置一道水平暗梁,从而有效增强混凝土的抗拉能力。
地下室防火要点
1、施工现场的临时电源线不宜直接敷设在墙壁或土墙上,须用绝缘材料架空安装。配电箱应采取防水措施,潮湿地段或渗水部位照明灯具应采取相应措施或安装防潮灯具。
2、施工现场应有不少于两个出入口或坡道,施工距离长时,应适当增加出入口的数量。施工区面积不超过50㎡,且施工人员超过20人时,可只设一个直通地上的安全出口。
3、安全出口、疏散通道和楼梯的宽度应按其通过人数每100人不小于1m的净宽计算。每个出入口的疏散人员不宜超过250人。安全出入口、疏散通道、楼梯的最小净宽不应小于1m。
4、疏散通道、楼梯及坡道内,不宜设置突出物或堆放施工材料和机具。
5、疏散通道、安全出入口、疏散马道(楼梯)、操作区域等部位,应设置火灾事故照明灯。火灾事故照明灯在上述部位的最低照度应不低于5lx(勒克斯)。
6、地下室工程施工区域应设置消防给水管道和消火栓,消防给水管道可以与施工用水管道合用。特殊地下工程不能设置消防用水时,应配备足够数量的轻便消防器材。
地下室无梁楼盖排查重点
1、建设单位排查整改重点
是否随意改变地下室上部区域的使用功能。
2、设计单位排查整改重点
在无梁楼盖工程设计中是否考虑施工、使用过程的荷载并提出荷载限值要求;
是否采取设置暗梁等构造措施,提高结构的整体安全性;
是否做到对施工图设计交底,向建设、施工单位充分说明设计意图,对施工缝留设、施工荷载控制等提出施工安全保障措施建议。
3、施工图审查机构排查整改重点
是否按规定对无梁楼盖工程施工图设计文件进行了技术审查。
4、施工单位排查整改重点
是否根据施工图设计文件及设计交底要求,在地下室顶板土方回填前编制专项施工方案,明确施工荷载和行车路线等要求,重点考虑施工堆载、施工机械及车辆对无梁楼盖的安全影响,方案经设计单位进行荷载确认、项目总监理工程师审查签字后实施;
在施工过程中,无梁楼盖的荷载超过设计单位确认的荷载时,是否采取设置临时支撑等加强措施,并制定临时支撑搭设专项施工方案;
是否严格按照相关专项施工方案进行施工,做好施工缝留设及处置、材料设备堆放、车辆运输、临时支撑设置及土方回填等环节的质量安全风险管控。
5、监理单位排查整改重点
是否根据无梁楼盖工程特点,参与设计交底,审查有关地下室无梁楼盖的专项施工方案,对施工荷载控制、临时支撑等关键环节和工序进行把关;
是否做好无梁楼盖在结构施工和地下室顶板土方回填过程中的旁站监理,加强对材料设备堆放、大型机械安装拆卸等环节的监理。
此外,由于地下室属于有限空间,实际施工还应注意以下要点。
1、制订作业方案
作业前,应对作业环境进行风险评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的安全措施,制订有限空间作业方案,明确有限空间作业负责人、监护人员、作业人员及其安全职责,并经企业安全生产管理人员审核,负责人批准。
2、作业审批
作业前,作业人员按照制订的《有限空间作业审批制度》履行审批手续,审批文件应存档备案。必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。
3、作业现场区域的管控
在作业前,应封闭作业区域,保持有限空间出入口畅通并在出入口周边显著位置设置安全警示标志和警示说明。
4、安全隔离
应采取可靠的隔断(隔离)措施,将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。
5、清除及置换
当有限空间内残留有挥发有毒有害、易燃易爆气体的物质时,需要使用水、水蒸气、惰性气体或新鲜空气进行蒸煮、清洗、置换或吹扫。当使用前三类介质置换后,应进行充分通风,防止有限空间内缺氧。
6、通风和检测
有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。通风管应置于有限空间中下部,作业前进行充分通风,且严禁用纯氧进行通风。通风后,使用泵吸式气体检测报警仪检测硫化氢、一氧化碳、氧含量、易燃易爆气体以及其他有毒有害物质。有限空间作业环境气体浓度如不符合标准情况,应重复通风检测程序,直至符合要求。
7、个人防护用品
进入有限空间作业人员,应穿戴全身式安全带,使用安全绳;当作业环境较为复杂,仍存在危险的情况下,应使用送风式长管呼吸器或钢瓶式空气呼吸器。
8、作业与监护
作业前清点作业人员和工器具,并采取通风措施,保持空气流通,对作业场所中的有毒有害气体进行连续监测。当作业者出现身体不适、气体检测报警仪报警等情况下,应及时停止作业,撤离作业场所。
9、交叉作业
存在交叉作业时,采取避免互相伤害的措施。
10、作业结束
有限空间作业结束后,作业现场负责人、监护人员应当对作业现场进行清理,撤离作业人员。