现在手中有个住宅的项目,主楼高52.1米,地上18层,地下2层,埋深6.3米,北侧有车库,南侧没有车库,但是南侧距离主楼7米多的地方有个下沉广场,广场底部标高和主楼基础底标高是一致的,现在有个疑问,如果基础埋深从室外地坪算起是满足埋深要求的,但是如果从室外下沉广场底算起的话,主楼基础埋深不够,我提前咨询过审图公司的人,审图的认为按照室外地坪标高算基础埋深是没有问题的,但是我们总工认为7米多的距离太小,不能满足侧限的要求,需要将主楼基础下延~,请哪位大神能帮忙解答一下,或者发表一下自己的观点~欢迎大家讨论

现在手中有个住宅的项目,主楼高52.1米,地上18层,地下2层,埋深6.3米,北侧有车库,南侧没有车库,但是南侧距离主楼7米多的地方有个下沉广场,广场底部标高和主楼基础底标高是一致的,现在有个疑问,如果基础埋深从室外地坪算起是满足埋深要求的,但是如果从室外下沉广场底算起的话,主楼基础埋深不够,我提前咨询过审图公司的人,审图的认为按照室外地坪标高算基础埋深是没有问题的,但是我们总工认为7米多的距离太小,不能满足侧限的要求,需要将主楼基础下延~,请哪位大神能帮忙解答一下,或者发表一下自己的观点~欢迎大家讨论

免费打赏
vikinson
2022年05月31日 09:07:40
2楼

嵌固端取到底板面