本期的 【施工先“峰”】, 四川省工业设备安装集团有限公司技术中心副主任工程师、电气工程专业技术负责人于峰于总
本期的 【施工先“峰”】, 四川省工业设备安装集团有限公司技术中心副主任工程师、电气工程专业技术负责人于峰于总 继续为大家带来 精彩内容。欢迎文末留言讨论。
于峰
三
接闪器安装
接闪器施工包括独立接闪杆(避雷针)、接闪带(包括避雷线、避雷带、避雷网)等施工内容。
独立接闪器(避雷针)施工
(1)
接闪杆的施工要求
1
接闪杆(线、带、网)的接地线及接地装置使用的紧固件均应使用热镀锌制品。
2
室外独立接闪杆及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m;当小于3m时,应采取均压或隔离绝缘措施,独立接闪杆与构筑物的防雷接地线应设置断接卡。
3
工厂变、配电装置的架构或屋顶上的接闪杆及悬挂避雷线的构架应在其接地线处装设集中接地装置,并应与接地网连接。
4
生产用建筑物、构筑物上的接闪杆或接闪带网格应和其顶部的金属物体连接成一个整体。
(2)
在设备装置顶部或建(构)筑物屋面安装独立接闪杆,见图2-5-16,在侧墙上安装独立接闪杆见图2-5-17:
图2-5-16
在装置顶部或屋面安装独立接闪杆示意图
图 2-5-17
在侧墙上安装独立接闪杆
注:1.接闪杆、2.引下线。
高出屋面或设备装置的垂直的管道,要安装单独接闪装置,水平安装的管道要与屋面接闪网格网电气连接其做法见下图2-5-18:
图2-5-18高出屋面的通气管道接闪杆安装图
注:1.接闪杆、2.支架、3.透气管道、4.管卡。
接闪带的施工
在工业设备装置及其构筑物屋面或设备装置顶部护栏周边敷设的接闪带,其安装部位在构筑物的女儿墙外墙外表面或屋檐边垂直面上或利用装置顶部护栏做接闪带,也可设在外墙外表面或屋檐边垂一般直面外,具体做法见下图2-5-19:
图2-5-19,接闪带安装示意图
注:1.接闪带、2.成品支架、3.屋面管、线连接处,4.高于屋面的凸出物或设备装置高出装置顶部的管道
建(构)筑屋面接闪带分明装与暗装,暗装敷设在女儿墙压顶前进行敷设,在做女儿墙压顶抹灰层进行隐蔽,确保抹灰层厚度。
明装接闪带有焊接和卡接方式两种,支架安装在屋面女儿墙上或设备装置的围护墙(栏)或利用设备装置顶部护栏做接闪带,支架间距≤1000mm,转角支架间距≤500mm,具体间距适当调整。支架高度一般控制在150mm~200mm,支架可用用镀锌角钢(L25*3-4)或镀锌扁钢(-25×3-4)制作,也可采用专用成品卡子或钢丝绳夹做卡箍安装。支架形式及安装方式见图2-5-20:
图2-5-20接闪带成品支架安装示意图
支架上的卡接器将接闪带镀锌圆钢固定卡紧,固定牢固。接闪带带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,牢固无松动,高度一致,美观无扭曲。转弯平滑,无尖锐菱角。接闪带跨建(构)筑物伸缩缝、沉降缝处时,接闪带应留有一定伸缩余量做补偿装置,补偿装置可用接闪带本身材料弯成弧状代替,具体做法见图2-5-21:
图2-5-21接闪带跨越建构筑物伸缩缝安装示意图
接闪带的安装采用焊接方式时,焊缝饱满,无夹渣、咬肉、裂纹、气孔等。接闪带与接闪带搭接长度和接闪带与引线下的搭接长度:
(1) 圆钢与圆钢焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;
(2) 圆钢与扁钢焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;
(3) 连接扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三个棱边焊接;
在焊接施工完成后要进行防锈处理。刷防锈漆前,焊渣药皮处理干净,至圆钢原色,再涂刷防锈漆两遍,涂刷面色采用银份漆时要一次成型。在与引下线连接处引下线刷绿/黄双色标识,或安装作引下线标识牌见图2-5-22:
图2-5-22接闪带焊接安装示意图
四
各类设备装置的防雷电感应和防静电等的等电位联结
室内接地母排的安装
室内接地母排的安装。一般采用热镀锌扁钢或铜排,规格按照设计要求选择材料,安装位置便于设备检修与运行巡视,在变配电室,设备机房水平敷设时,高度控制在250mm-300mm,距墙面控制在10mm-15mm,支架直线段间距500mm-1500mm,在电气井道等垂直部位控制在1500mm-3000mm,墙角转弯处间距300mm-500mm, 见图2-5-23 ,在跨越建筑物和设备伸缩缝、沉降缝处,将接地母排完成弧形状的补偿器。接地母线上适当位置安装M8的热镀锌检修接 地的蝴蝶螺栓,便于设备检修接地使用,检修接地螺栓处50mm不得涂刷黄绿双色标识漆,其余母线全长涂刷。 见图2-5-24
图2-5-23
图2-5-24变配电室内接地母线墙体安装示意图
接地母排安装顺直,平整,固定牢固,搭接长度、焊接质量满足规范要求。
各类设备装置及建(构)筑物的
等电位联结要求
1 ) 所有与建(构)筑物组合在一起的设备装置,金属储物罐等金属构件,设备金属机座、变配电装置的金属底座,金属外壳,发电机、变压器和高压并联电抗器中性点等所有电气装置都应与等电位装置连接在一起,并与防雷装置连通形成联合接地。
成列安装的变配电箱、盘、柜的基础型钢与成列开关柜的接地母线不少于两处进行可靠连接,避雷器、放电间隙,浪涌保护器等设备,用最短的接地线与接地网连接。
2) 露天贮罐周围应设置闭合环形接地装置,接地点不应少于2处,接地点间距不应大于30m。
3) 架空管道每隔20m~25m应接地1次,平行敷设的管道、构架和电缆桥架、电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属导体进行跨接,跨接点的间距不大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。
4) 易燃油贮罐的呼吸阀、易燃油和天然气贮罐的热工测量装置,应用金属导体与相应贮罐的接地装置连接。在≤5颗连接螺栓阀门、法兰、弯头等管道连接处,跨接线可采用截面积不小于50 mm 2 的导体做等电位联结。
5) 不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处,也应跨接。跨接线可采用截面积不小于50 mm 2 的导体。
6) 油槽车卸车平台应设置防静电临时接地卡。
7) 易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于2处。跨接线可用截面积不小于25 mm 2 的导体。
8 ) 金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间,应保证可靠的电气连接。见图2-5-25
(1)与设备的电气连接
(2)跨越阀门的电气连接
图2-5-25设备的电气连接
等电位联结
总等电位联结利用中接地端子将建筑物钢筋、电气装置外露可导电部分,设备装置外壳、管线等外界可导电部分、保护导体等连接在一起,等电位端子箱的安装与嵌入式配电箱安装要求一致,等电位端子箱及设备等电位联结见下图2-5-26:
图:2-5-26 等电位端子与设备等电位联结
建构筑物设备布置等电位联结示意图等见2-5-27:
图2-5-27建构筑物设备布置等电位联结示意图
注:1.大型用的设备、2.钢柱、3.金属立面、4.用电设备与共用接地系统预埋件、5.用电设备、6.等电位连接、7.钢筋混凝土内钢筋8.基础接地、9.进户线(管)套管
未
完
待
续
于峰