(1)
自然接地体的施工
利用埋入地中或水中的金属管道(输送可燃易爆物资除外),金属管井,与大地可靠连接的各类建(构)筑物、设备基础的金属结构、桩、基层钢筋网等做自然接地体。也可根据各类装置的防雷接地需要,在设备基础、建(构)筑物周围敷设人工接地极及接地网。
1)利用建(构)筑物基础钢筋作为自然接地体的施工
当利用钢筋混凝土构件的钢筋网做自然接地体时,可采用下列方式
1
构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与箍筋的连接,采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接,焊接连接、卡接器连接四种方式。受预应力的钢筋、受应力钢构件在受力前可以采用焊接,但受力后严禁采用焊接方式。
2
预埋件可用钢筋、镀锌圆钢或预埋连接板与构件内钢筋的连接,连接方式可采用焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接,也可在钢筋上用焊接或卡夹器固定预埋板,再做焊接连接。
3
在水平构件与垂直构件的交叉处,有一根主钢筋彼此焊接、用跨接线焊接、用螺栓紧固的卡夹器连接,或有不少于两根主钢筋彼此用通常采用的铁丝绑扎法连接。
4
构件内钢筋网与其他的连接(如与防雷装置的连接)是在钢筋上用焊接、卡夹器固定预埋板或预留圆钢、扁钢,再做连接。
图2-5-1~4、列举了利用钢筋混凝土基础钢筋做接地极采用焊接方式的电气连接。
图2-5-1~4、列举了利用钢筋混凝土基础钢筋做接地极采用焊接方式的电气连接。
图2-5-1、利用钢筋混凝土基础的钢筋做接地极的电气连接
图2-5-2、基础承台底板钢筋跨接的电气连接
图2-5-3底板钢筋跨接的电气连接
2) 在水平梁内选择两根钢筋作电气联通,见图2-5-4
图2-5-4水平梁内钢筋跨接的电气连接
(2)
人工接地体的施工
在设备基础、建(构)筑物周围敷设人工接地极及接地网称之为人工接地体,其接地网的埋设深度不应小于0.8米,圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管、铜板等接地极应垂直埋入地下,水平接地极间距不应小于5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍,人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m,在接地网边缘有人出入的通道处,应采取防跨步电压的措施,增设均压带或加强绝缘措施。见图2-5-5
图2-5-5
在高电阻率地区,在接地极周围一定范围内使用长效防腐物理性降阻剂,或采用安装井深接地极,在井深极地周围灌注长效防腐物理新降阻剂,并回填时用土质良好的细土回填,回填后暂不夯实待自然下沉3-5天后,再填细土夯实回填直至满足要求。见图2-5-6
图2-5-6.1为井深接地极安装示意图
图2-5-6.2为水平接地极安装示意图
图2-5-6
接地极之间的连接、接地极与接地母线的连接均应采用焊接,异种金属接地极、接地母线之间连接时的接头处应采取防止电化学腐蚀的措施。见图2-5-7
图2-5-7接地线的焊接形式
(3)
接地装置的焊接应采用焊接,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三个棱边焊接;
2)圆钢与圆钢焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;
3)圆钢与扁钢焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;
4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,除在其接触部位两侧焊接外,还应由钢带或钢带弯曲成的卡子与钢管或角钢焊接。见图2-5-8
图2-5-8
二
引下线施工
(1)
利用装置钢构架或建(构)筑物钢筋作引下线的施工
利用结构柱内两根通长连接的主筋2根主筋或钢管混领土柱的外壁钢管、幕墙的竖向金属龙骨做防雷引下线,引至接地体或接地体连接线,上端与屋面防雷网可靠连接,下端与接地装置可靠连接。见图2-5-10
图2-5-10
为防雷电反击,对于人可接触的钢构架、幕墙金属构件、钢管混凝土柱等通过预埋铁件与每层的梁,板、柱内主筋做可靠连接。
(2)
专用引下线的施工
专用引下线的敷设有明装与暗装两种方式,暗装直接敷设于建(构)筑抹灰层内或穿保护管敷设,见图2-5-11
注:1、引下线,2固定螺栓,3、固定S型卡。
图2-5-11暗装敷设方式
明敷采用支架敷设于结构体表面,间距宜1.5m~3.0m,转弯部分宜为0.3m~0.5m。支架形式见屋面接闪带施工方式。见图2-5-12
注:1、固定螺栓,2、支架,3、引下线
图2-5-12明装敷设方式
(3)
接地测试装置(断接卡、)施工
接地电池测试装置分地下测试井和地上
地下测试井的做法见下图2-5-13:
图2-5-13
地上暗装断接卡的具体做法见图2-5-14
图2-5-14
(4)
室内接地网与室外接地网的连接
室外接地母线通过穿墙套管引入室内,套管向室外有一定的坡度,防止室外雨水倒灌室内,在接地母线施工完成后,用油麻、热沥青对套管进行封堵,见图2-5-15。