只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),考虑采用软起动器起动,选多大的变压器
2楼
只有一台315kW的水泵电机,基本没有其他负荷(只有1.5kW的照明),选用315KVA变压器即可
回复
3楼
能告诉为什么吗?
回复
4楼
好象不对把,软启动的启动电流也要额定的5倍左右了,而且启动时间要在30秒左右,就用315的变压器在启动时这段时间的压降是很大的。我看要1000左右的变压器,如果油变可考虑用800的。且低压总开关的整定要注意躲过这个启动电流。
回复
5楼
同意楼上的说法
回复
6楼
好象不对把,软启动的启动电流也要额定的5倍左右了,而且启动时间要在30秒左右,就用315的变压器在启动时这段时间的压降是很大的。我看要1000左右的变压器,如果油变可考虑用800的。且低压总开关的整定要注意躲过这个启动电流。
软启动的电流不是5倍,那样就不是软启动了。软启动电流是从0开始的。考虑是水泵电机运行电流达不到满负荷,才选315 。如果确保运行安全可选400KVA即可
回复
7楼
1000的变压器?太大了吧。变压器的负荷率还不到40%呀!
回复
8楼
什么是软启动?是不是降压启动的意思?如果是的话选400的就可以,不过不知道有没有这种变压器啊,我见过最小的也得是800。3相的。
回复
9楼
软起器启动电流也较大,建议630KVA油变,如为变频启动容量可适当降低.
回复
10楼
是不是考虑用高压电机好了!!
回复
11楼
典型电动机---变压器组的单元接线,变压器选400KVA就OK了...
回复