前两天朋友讨论一个问题,是说通规实行后,梁宽200mm的梁将成为历史,原因是锚固问题,看截图。 这位朋友采取的措施是梁宽加大,目的是为了满足锚固长度,代价是200mm的梁成为历史,否则违反强条。 1、规范规定 《混通规》 4. 4. 5 混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定: 1 受拉钢筋
前两天朋友讨论一个问题,是说通规实行后,梁宽200mm的梁将成为历史,原因是锚固问题,看截图。
这位朋友采取的措施是梁宽加大,目的是为了满足锚固长度,代价是200mm的梁成为历史,否则违反强条。
4. 4. 5 混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:
1 受拉钢筋 锚固 长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋 锚固 端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算;
3 对受压钢筋,当充分利用其抗压强度并需 锚固 时,其
锚固
长度不应小于受拉钢筋描固长度的70% 。
PS:通规言简意赅,充分体现了
行政特色
,技术层面的领悟更多需要辅助其他规范。
8.3.3 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度) 可取为基本锚固长度lab的60% 。弯钩和机械锚固的形式(图8.3.3)和技术要求应符合表8.3.3的规定。
对应条文说明如下:
公式(8.3.1-3)规定,工程中实际的锚固长度la为钢筋基本锚固长度lab乘锚固长度修正系数ζa后的数值。修正系数ζa根据锚固条件按第8.3.2条取用,且可连乘。 为保证可靠锚固,在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度(最小锚固长度),其数值不应小于0.6lab及200mm。
8.3.3 在
钢筋末端配置弯钩和机械锚固是减小锚固长度的有效方式
,其原理是利用受力钢筋端部锚头(弯钩、贴焊锚筋、焊接锚板或螺栓锚头)对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载力。锚头对混凝土的局部挤压保证了钢筋不会发生锚固拔出破坏,但锚头前必须
有一定的直段锚固长度,以控制锚固钢筋的滑移
,使构件不致发生较大的裂缝和变形。
因此对钢筋末端弯钩和机械锚固可以乘修正系数0.6,有效地减小锚固长度。应该注意的是上述修正的锚固长度已达到0.6lab,不应再考虑第8.3.2条的修正。
根据近年的试验研究,参考国外规范并考虑方便施工,提出几种钢筋弯钩和机械锚固的形式:筋端弯钩及一侧贴焊锚筋的情况用于截面侧边、角部的偏置锚固时,锚头偏置方向还应向截面内侧偏斜。
根据试验研究并参考国外规范,局部受压与其承压面积有关,对锚头或锚板的净挤压面积,应不小于4倍锚筋截面积,即总投影面积的5倍。对方形锚板边长为1.98d、圆形锚板直径为2.24d,d为锚筋的直径。锚筋端部的焊接锚板或贴焊锚筋,应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的要求。对弯钩,要求在弯折角度不同时弯后直线长度分别为12d和5d。
机械锚固局部受压承载力与锚固区混凝土的厚度及约束程度有关。考虑锚头集中布置后对局部受压承载力的影响,锚头宜在纵、横两个方向错开,净间距均为不宜小于4d。
PS:8.3.3条极大的满足了实际应用的需求,因为不是所有的构件都可以直锚,要不然结构设计某种程度成了直锚控制,岂不笑谈?
《16G图集》篇幅所限,只列举部分梁的,其他构件自查
PS:实际项目弯锚居多,专家们早想到了,都要求直锚,就没法设计了。。。