请问Y.d11和D.y11的变压器能并联运行吗?
wufengxxx
wufengxxx Lv.2
2008年03月24日 18:53:04
来自于变压器
只看楼主

请问Y.d11连接组别和D.y11连接组别的两台变压器能并联运行吗?

请问Y.d11连接组别和D.y11连接组别的两台变压器能并联运行吗?
免费打赏
lingxuct
2008年03月25日 19:05:01
2楼
电压相等,结线组别不同,规范上是不允许并列运行的,但理论上是没有相位差,实际是阻抗电压会差的较多。
回复
wufengxxx
2008年03月26日 10:00:03
3楼
谢谢lingxuct解答
回复
nmdhlqw
2008年03月27日 10:02:46
4楼
电压相等,结线组别不同,规范上是不允许并列运行的,但理论上是没有相位差,实际是阻抗电压会差的较多。
支持.
回复
mapengzha
2008年03月27日 15:28:00
5楼
YNa0d11那位高手有原理图
谢谢了
回复
mapengzha
2008年03月27日 15:28:44
6楼
YNa0d11那位高手有原理图
谢谢了
回复
graduate2007
2008年03月28日 09:54:42
7楼
变压器并联的条件
容量相近
标幺值相同
相序一致
回复
wjs6157112
2008年03月28日 10:00:45
8楼
变压器并联运行条件
1、电压和变比相同。
2、连接组别相同。
3、短路电压(阻抗电压)相等。
4、容量差别不宜过大。
连接组别不同,当然不能并联运行。
回复
linx8849
2008年03月28日 15:24:56
9楼

同意
回复
qq176482862
2008年03月28日 15:30:30
10楼



Y.d11连接是指星接吗?D.y11连接是指角接吗?

不好意思,我是外行电气人员,请教。

同量请教哪位能讲讲这两方面的原理吗?
回复
qian68747
2008年03月28日 16:11:15
11楼
变压器并联运行首要条件是:1一、二次电压等级相同2.连接组别相同3.短路电压百分数相同4.容量最大与最小不得大与2/3。
你的两个变压器连接组别不同当然是不能并联运行的。
回复

相关推荐