消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置, 并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技 术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。
消防水池液位计系统装置规范 根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,
并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技
术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分: 消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。 及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器, 再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成, 在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。
技术参数:
名称:消防专用液位显示装置
品牌:万和中仪 WHSENSORS H
型号:WH311-DZ
1、采用内置的超强抗高压高密封性传感器,其测量范围可达到100米以上,实时监视水位 温度变化,深井内水位 温度信息能实时显示出来,以便于监控员实时了解深井内水位状况;
2、信号传输采用军工级别抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高稳定的输出显示;
3、采用激光静压式原理,激光标定零点、满量程,保证测量数据的高精度;
4、采用一体成型结构,防水防堵工艺;
5、测量范围:不小于20m 温度不高于 70℃;1.4 测量介质:普通水;
6、工作温度:介质温度:-20-85℃;保存温度:-40-85℃;
7、输出4-20mA模拟量信号;
8、测量精度:0.25%FS,符合IEC 60770-限位点调整;
9、响应时间:小于10ms;
10、电磁兼容性:射频保护符合EN 61326;
11、采用三重防雷模块,保证使用安全性;
12、工作电源:220VAC;
13、高低液位开关量输出报警;
14、仪器配置:20米温度液位测量仪探头 1个,钢丝导气电缆21米,双通道显示器1台,说明书1份,合格证1份。
WH311电子水位显示器工作原理:
A 液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理。采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配套WH6二次显示控制仪实现水位实时显示及控制。
控制原理--- 当水箱的水位降至设定下限水位值时,液位控制器发出指令指示泵阀开启送水,当水位达到设定上限水位值时,控制器发出指令,指示泵阀关闭,停止送水。同理,如有需要,液位控制器也可以指示水泵或电动阀门作出相反的运行动作。
地下室消防水池,水深10米,离消防控制室大概有500米距离,现在要求在控制室实时监测水池水位高低,并要求带高低水位报警。
一、需求分析
图1 GB 50974-2014 4.3.9条款
根据我国建筑消防设施安装质量检验评定规程,4.2.2第4条消防水池水位应能在消防控制室显示和4.2.3第9条消防水箱水位显示应能在消防控制室显示.所以需要在消防控制室安装WH311消防专用液位显示器。
三、方案设计院图纸
二、具体接线方案说明
1、将液位探头WH311直接投入到消防水池底部;
2、通过2*1.5?两芯屏蔽电缆将WH311液位探头和消防控制室显示二次表WH6连接,控制室提供接220V电源,显示表的电源模块会自动给液位探头WH311供电,然后在显示屏上显示实时的当前的水位高度。然后通过设定上下限报警数值,设定为0.5米(这个数值用户可以自己根据要求设置)的时候继电器动作,连接报警器(需要用户自配,或者我们代为购买)接通,发出声光报警。从而实现低水位报警的功能。高位报警设置同上,这样就实现了用户要求在消防控制室显示消防水池水位,并带高低液位自动报警功能。
WH311电子水位显示器是一套可实现水位液位实时检测显示控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用先进工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值,红色发光柱模拟实际水位上升或下降,更加直观生动