锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,应采取怎样的加强措施呢?
葡萄柚绿江南岸
2022年05月16日 13:09:34
来自于建筑施工
只看楼主

当同一构件的钢筋锚固在其他不同构件中时,会导致钢筋的保护层厚度不一致,对于保护层厚度不大于5d的锚固区,要采取  配置横向构造钢筋   进行  加强,防止  保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚,现就相关规范条文摘录如下   。 横向加强 钢筋的直径、间距 : 1、直径不应小于d/4; 2、梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d;

当同一构件的钢筋锚固在其他不同构件中时,会导致钢筋的保护层厚度不一致,对于保护层厚度不大于5d的锚固区,要采取  配置横向构造钢筋   进行  加强,防止  保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚,现就相关规范条文摘录如下  

横向加强 钢筋的直径、间距
1、直径不应小于d/4;
2、梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d;
3、对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm
此处d为锚固钢筋的直径;锚固钢筋直径不同时, 横向加强钢筋的直径应根据最大锚固钢筋的直径确定;加强钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
比如剪力墙的竖向分布筋在基础中的插筋,如分布钢筋部分位于梁中,部分位于板内,保护层厚度不大于5d的部位应设置横向钢筋,作法如下图集所示:

参考规范:

GB50010-2010(2015版)

16G101系列

免费打赏
敬于才华
2022年05月16日 18:14:26
2楼

当同一构件的钢筋锚固在其他不同构件中时,会导致钢筋的保护层厚度不一致,对于保护层厚度不大于5d的锚固区,要采取  配置横向构造钢筋   进行  加强,防止  保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚,

回复

相关推荐