1、问题描述 漏埋消防供水管及附件的预埋件 隐患影响 1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水; 2、影响后期封堵、观感;
1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水;
3、发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。
1、当穿楼板管道设套管时,浇筑楼板前必须在模板上放线并准确牢固定套管,穿过楼板的套管上口高出地面装饰面20mm,穿过卫生间或厨房的套管上口高出地面装饰面50mm,下口与楼板底平齐,套管与管道间隙应采用不燃材料填塞密实;
2、套管的固定,使用钢筋点焊固定,不得损伤土建结构受力钢筋,套管管经大于250㎜周边应采取钢筋加固措施,加固钢筋不得单独与结构竖向或水平钢筋搭焊,应兼顾两者作斜井字搭焊;
3、高层建筑中,立管明设且其管径大于或等于110mm时,在立管穿楼层处,以及管径大于或等于110mm的明敷排水横支管接入管井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处均应采取防止火灾贯穿的措施,横干管当不可避免确需穿越防火分区隔墙和防火墙时,应在管道穿越墙体处两侧采取防火灾贯穿措施。
发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。
1、在管道和套管之间采用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
2、在管道和防火卷门位置采用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
1、在道管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。管道管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
2、在道管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,在管道和周边设备、墙体间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
结构未预留孔洞、孔洞尺寸偏小、预留偏差过大、栓口安装偏差
1、导致公区走廊净宽无法满足消防疏散要求,不符合规范要求,观感差;
3、不方便消火栓栓口与消防水带的快速连结,影响灭火时的操作使用。
2、需要拆掉消火栓箱,确定横向支管栓口中心距地1.1m的位置重新安装;
3、拆掉到消火栓横向支管,确定横向支管栓口中心距侧壁间距140mm的位置重新安装。
1、安装消火栓应在土建主体施工时预留孔洞,预留孔洞大小、位置及标高应准确并满足消火栓及箱体安装的要求,并留有一定的调节余量,箱体安装时要考虑装饰层的厚度,箱门的颜色应与周围装饰有明显的区别,设于砖墙上的安装箱上部应设过梁,以防止箱体受压变形时而影响箱门的开启;按照消防防火要求,应在栓口接管与箱底留空间隙进行防火封堵,箱体背板不得外露于墙面,如箱体所在的墙厚小于箱体厚度,应采用防火材料对箱体背板进行处理,不得低于同房间耐火等级;
2、消火栓箱栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;
3、箱式消火栓的安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后表面为100mm,允许偏差±5mm。
1、将管道防腐层脱落的位置除锈干净,刷防锈漆和面漆各两遍;
1、用手工电动除锈机具代替手工除锈工具,将金属表面的氧化皮、水份、污物、锈蚀清除干净,表面除锈露出金属光泽后,及时涂刷底漆,待每一遍漆自然干后,方可进行下一遍漆的涂刷,直至面漆;
2、油漆、涂料的调配比例及涂层厚度应严格按照设计或产品使用说明要求,涂刷时应由上至下,从内到外,勤蘸少蘸,涂刷用力均匀,可用防腐层测厚仪进行涂层厚度检查,厚度符合设计;
3、支架安装前,必须按设计要求完成表面防腐,安装过程中对管外壁防腐层的损坏,应及时补口补伤,补口补伤用料、配比、厚度、涂刷方法应与原涂层一至,刷漆前应做好成品保护,防止其他设备、半成品、建筑物等被二次污染。
喷头与墙面、天花距离问题、闭式喷淋头未做密封性试验
1、喷头在安装前必须确认其动作温度和设计环境温度一致,在建筑装饰施工中严禁在喷头温度感应灵敏处涂上涂料;
2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的消防喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板天花的距离,不应小于75mm,也不应大于150mm;
3、闭式喷淋头应在安装前进行密封性试验,并以无渗漏、无损伤为合格,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5个,试验压力应为3MPa,实验时间不得少于3min,当两只及以上不合格时,不得使用该批喷头,当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性试验,当仍有不合格时,不得使用该批喷头。
1、增设低频橡胶隔震器或限位式阻尼弹簧隔震器固定于型钢基础上;
1、紧固地脚螺栓或增设减振器,地脚螺栓安装要求如下:①地脚螺栓垂直度不得超过10/1000;②地脚螺栓底端不应碰孔底;③地脚螺栓距孔壁的距离应大于15mm;④地脚螺栓埋入部分油脂和污垢应清除干净,螺纹部分应涂黄油;⑤拧紧螺母后,螺栓必须露出1.5~5个螺距;⑥在二次灌浆达到强度后,再拧紧地脚螺栓;
2、泵轴和电动机要保证同心,联轴器间的间隙值可随使用的联轴器的尺寸和型式而变化,但此间隙必须均匀,可允许电动机轴能自由地在轴承间隙的极限范围内作轴向移动;
3、消防水泵出水口水管立管上部管道、下部弯头处用支架固定好。
1、选用同心大小头会产生气蚀、发出噪声、泵体震动;
3、频繁启泵后固定管道的支架机法兰连接处会松动,造成水管法兰连接处渗漏
1、消防水泵进水管直径大于水泵进水口直径,需要采用通过大小头转换接头,选用同心大小头会产生气蚀,泵进口多采用上平偏心大小头,可以减少或避免液体夹带固体杂质、颗粒等,同时可以减少气蚀现象,变径连接时应采用偏心异径管并采用管顶平接;
2、消防水泵出水管采用同心异径大小头,可以释放泵头过大压力,减少泵的损坏,水泵出口与弯头相连应增加一段不小于200mm长的水平管段;
3、消防水泵出水管挠性接头安装在垂直的水管上,管道支架与水管连接的位置相对偏高,立管长度就会偏长,消防水泵启动时会产生较大的振动,管道挠性接头处与管道部位就会产生偏移,将挠性接头水平安装在消防水泵出水口处,立管上部管道、下部弯头处用支架固定好,此时消防水泵启动时产生的振动由于立管固定较好,立管不易发生偏移,法兰连接部位也不易因松动造成渗漏。
2、支吊架间距过远,管道由于自重下沉影响观感,在连接处脱落。
3、管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同事支架过于靠近喷头时,会妨碍喷头喷水灭火效果。
3、按照规范要求增加支吊架,离喷头过近的重新在合适位置设支吊架固定。
1、各专业支架、吊杆间距均匀并满足规范要求,同类支架、吊杆在同一直线偏差小于±5mm,支吊架管卡与管道紧密接触;
2、管道每两根支管间的水平主管上至少设置一个支吊架,横管支吊架应设在(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧,支吊架与接头的净间距不宜大于150mm和大于300mm;
3、喷淋管道系统管道支吊架之间的间距,φ=25mm的为≯3.5m,φ=32mm的为≯4m,φ=40mm的为≯4.5m,φ=50mm的为≯5m,φ=70mm的为≯6m,φ=80mm的为≯6m,φ=100mm的为≯6.5m,φ=125mm的为≯7m,φ=150mm的为≯8m,φ=200mm的≯为9.5m,φ=250mm的为≯11m,φ=300mm的为≯12m,管道支吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间设置的支吊架均不宜少于一个,支吊架的间距不宜大于3.6m。
当通风管道宽超1.2m时,未在其下方增设喷头,水力警铃设置位置错误
1、不符合规范要求,喷头火灾时洒水灭不到相应区域的火;
2、不符合规范要求,喷头火灾时洒水灭不到相应区域的火;
3、报警声响不能被值班人员及时发现,耽误火灾扑救,也不方便检修。
1、拆掉返工,将喷淋头适当延长到风管下端合适位置并固定;
2、拆掉返工,将喷淋头溅水盘与顶板天花的距离,不应小于75mm,也不应大于150mm的位置安装;
1、当喷头溅水盘高于附近两地或宽度小于1.2m的通风桥架、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘与之最大垂直距离应符合《喷规》要求,,当梁、通风桥架、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下中间部位,且该管段需用吊架固定;
2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的消防喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板天花的距离,不应小于75mm,也不应大于150mm;
3、水力警铃设置在公共通道或值班室的外墙上,警铃与报警阀的连接管道,其管道直径应为20mm,总长不宜大于20m,安装后水力警铃启动压力不应小于0.5MPa,且距水力警铃3m远处,警铃声响不应小于70dB。