混凝土规范里7.5.12里给出了剪跨比的计算公式,实际操作时,在软件PKPM里可以计算并查处这些计算结果吗?若都假定反弯点在柱中部,那是否只要是 H / h< 4 (下标不会写,见谅) 就要箍筋加密?另:这个 h 是取柱子的哪个截面尺寸?
混凝土规范里7.5.12里给出了剪跨比的计算公式,实际操作时,在软件PKPM里可以计算并查处这些计算结果吗?
若都假定反弯点在柱中部,那是否只要是 H / h< 4 (下标不会写,见谅) 就要箍筋加密?
另:这个 h 是取柱子的哪个截面尺寸?
2楼
引自07第7期的建筑结构技术通讯:目前程序(PKPM)在计算柱剪跨比时,总是假定其反弯点在层高范围内,因此剪跨比的计算是按照混凝土规范里7.5.12的简化公式进行计算的,即λ=Hn/2*h0. 也就是说Hn/h0< 4 就要箍筋加密,截面尺寸应按最大的边取. 现在程序里可以在每层的配筋文件里看到剪力墙的剪跨比
回复
3楼
“混凝土规范里7.5.12里给出了剪跨比的计算公式”有人用吗?因PKPM不用,是否有必要用?
回复
4楼
我刚刚问了PKPM编程的邵工,的确说起来用M/V来定义的剪跨比是没有多大意义的,因为M/V的组合太多了,到底该用哪一个编规范的人也说不好.所以PKPM是这样处理的:对于柱用柱净高与截面高的比值来定;对于墙用V最大的那一组组合的比值来定.
回复
5楼
大家都来讨论下嘛:handshake
回复
6楼
剪跨比λ=Hn/2*h0
回复