混凝土结构自防水优势 建筑结构防水做法
朗凯奇刚性防水
2022年04月28日 11:02:08
只看楼主

  防水混凝土也称结构自防水,是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土。   可通过调整混凝土的配合比或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水(防渗)的目的。   主要用于经常受压力水作用的工程和构筑物。   防水混凝土等级:P4、P6、P8、P10、P12五个级别。   一、防水混凝土施工   防水混凝土的配合比应通过试验确定。其抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

  防水混凝土的配合比应通过试验确定。其抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。

  防水混凝土必须采用机械振捣密实,振捣时间宜为10~30s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并应避免漏振、欠振和超振。

  防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应遵守下列规定:

  1、顶板、底板不宜留施工缝,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于200mm的墙体上。墙体有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。

  2、垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。

  3、防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。

  防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天,在养护期间应使混凝土表面保持湿润。

  二、防水混凝土质量检查

  防水混凝土的质量,应在施工过程中,按下列规定进行检查:

  1、防水混凝土的原材料,必须进行检查,如有变化时,应及时调整混凝土的配合比;

  2、每班检查原材料称量不应少于两次;

  3、在拌制和浇筑地点测定混凝土坍落度,每班不应少于两次;

  4、连续浇筑混凝土量为500m3以下时,应留两组抗渗试块,每增加250~500m3应增留两组。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,另行留置试块。

  5、试块应在浇筑地点制作,其中一组应在标准情况下养护,另一组应与现场相同情况下养护,试块养护期不得少于二十八天。

  自愈合防水系统:水泥基渗透结晶型防水剂是混凝土专用内置防水添加剂,在混凝土搅拌时加入,使其有效活性化学物质在水的作用下发生化学反应,生成不溶于水的结晶体,封堵和封闭混凝土结构上产生的细微裂缝、毛细管道和孔隙,提升混凝土结构自防水能力,给建筑物提供的保护。



免费打赏
jszxwsw
2022年04月28日 11:09:30
2楼

做什么事都一窝蜂,不顾及实际情况,不出事才怪了

回复
jszxwsw
2022年04月28日 11:09:40
3楼

做什么事都一窝蜂,不顾及实际情况,不出事才怪了

回复
sunflower0809
2022年04月28日 11:31:58
4楼

对于有地下室的建筑物,采用防水方混凝土时候,地下防水是不是仍要按正常操作执行?

回复

相关推荐

APP内打开