原规范内容修订      

1、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021对锅炉、冷水(热泵)机组、多联机等冷热源设备机组效率,末端设备的效率及输送系统的能效提出更高的要求。空调系统效率全面提升。

2、《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.1.3条及5.1.12条,对室内的噪声及空气品质提出更高的要求。在实际项目中,平时空调通风系统(如过滤器、消声器等)的成本增加。

3、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.1.12条,抗震设防的范围更大,包括所有机电设备。相比《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4 条“防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。”,抗震设防的成本增加较大,应引起项目的重视。

4、《供热工程项目规范》第2.1.10条,地热尾水排放温度取值更严格,环保要求更高。




   
02      
原规范应条变强条      
   

1、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.3.1,5.4.2,5.4.3及5.4.6条,地源热泵系统和空气源热泵系统的要求由应条变为强条,应重视并严格执行。

2、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第6.2.9条,燃气热力管道与管道间隙应采用柔性、防水材料密封,施工应引起重视。




   
03      
新增 强条      

1 、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021 3.2.12 条新增水冷多联式空调机组的能效具体要求,第 3.2.26 条新增间接供热二次侧循环水泵的调速控制要求,为设计提供设备选型依据。

2、《燃气工程项目规范》GB55009-2021新增 “最小保护范围”和“最小控制范围”的要求,新增调压设施出口管道、用户灶具供气管道的切断要求,安全性更高。