变压器的操作方法和步骤
wx_86645846
2022年04月26日 11:22:22
来自于变压器
只看楼主

  变压器运行方式 变压器保护配置 变压器状态 变压器操作术语 变压器停送电操作原则 变压器操作注意事项    


 
  1. 变压器运行方式

  2. 变压器保护配置

  3. 变压器状态

  4. 变压器操作术语

  5. 变压器停送电操作原则

  6. 变压器操作注意事项


 

 



     
1      

     

变压器的运行方式

1.并列运行: 两台变压器高压侧母线并列运行,低压侧母线联合向负荷供电。

2.分列运行: 两台变压器高压侧母线并列(或分开)运行,低压侧母线联络断路器分开运行。

3.单独运行: 两台变压器一台运行一台备用,高低压母线联络断路器联络

     




     
2      

   

变压器的保护配置

主保护: 差动保护、瓦斯保护

后备保护: 复合电压启动的过电流保护、零序电流保护

其他保护: 过负荷保护、过励磁保护


     
3      

     

变压器的状态

电力系统设备状态:

运行状态: 变压器各侧开关及刀闸在合闸位置

热备用状态: 变压器各侧开关在分闸位置两侧,刀闸在合闸位置

冷备用状态: 变压器各侧开关及两侧刀闸均在分闸位置

检修状态: 变压器各侧 开关及两侧刀闸均在分闸位置,并做好安全措施

变压器状态:

     




     
4      

     

变压器操作术语

作: 设备 由一种状态转变为另一种状态的行为

调度术语: “由XX状态转XX状态”

**(厂站名称)*号主变由运行转热备用: 拉开该变压器各侧开关。

**(厂站名称)*号主变由热备用转冷备用: 拉开该变压器的各侧刀闸

**(厂站名称)*号主变由运行转冷备用: 拉开该变压器各侧开关,拉开该变压器各侧刀闸(有专用刀闸的3/2接线或内桥接线变压器,可不拉开开关两侧刀闸,待变压器隔离后按调度指令将开关转运行)

**(厂站名称)*号主变由运行转检修: 拉开该变压器的各侧开关、刀闸,并在该变压器上可能来电的各侧装设接地线(或合接地刀闸)。

**(厂站名称)*号主变由冷备用转运行: 合上该变压器各侧除有检修要求不能合或方式明确不合之外的刀闸和开关。

**(厂站名称)*号主变由检修转冷备用: 拆除该变压器的各侧接地(或拉 接刀地 开闸)。

**(厂站名称)*号主变由检修转热备用: 拆除该变压器上各侧接地线(或拉开接地刀闸),合上除有检修要求不能合或方式明确不合之外的刀闸。

**(厂站名称)*号主变由检修转运行: 拆除该变压器上各侧接地线(或拉开接地刀闸)。合上除有检修要求不能合或方式明确不合之外的刀闸和开关。




     
5      

     

变压器的停、送电操作

开关、刀闸的操作顺序: ?

停电: 开关—负荷侧刀闸—电源侧刀闸    

送电: 电源侧刀闸—负荷侧刀闸—开关

变压器的操作顺序:

1. 变压器停电操作,一般先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧。送电操作顺序与此相反。

2. 停电操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉 母线侧隔离开关的顺序进行 )。

3. 110KV以上变压器,在充电和停电前,先合上变压器中性点接地刀闸,操作完毕后再将其拉开。

4. 分列运行的变压器,并列操作时先高压侧并列,在根据 需要并列中、低压侧 解列操作顺序与此相反。 并列运行的变压器分接头需调到一致。

变压器有载调压开关的操作:

1. 禁止在变压器生产厂家规定的负荷和电压水平以上进行主变压器分接头调整操作;

2. 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作;

3. 多台并列运行的变压器,在升压操作时,应先操作负载电流相对较小的一台,再操作负载电流较大的一台,以防止环流过大;降压操作时,顺序相反。

消弧线圈的操作:

1.消弧线圈的补偿方式:过补偿、欠补偿、全补偿

2.消弧线圈的操作规定:

a.消弧线圈应在网络无接地故障或中性点位移电压不超过 正常相电压的50%,电流不超过10安时才能操作。

b.改变消弧线圈分接头的操作,必须先停用消弧线圈;改 变分接头后应检查分接头接触良好,方可重新投入;

c.在过补偿方式运行的网络中,因停用线路需减小消弧线圈 整定电流值,应先停线路,再调整分接头;若因投入线路需增大消弧线圈整定值,应先调分接头,再投入线路;

d.消弧线圈不得同时联接在两台及以上并联运行的变压器 中性点上运行,操作时采用先拉后合的原则。

e.严禁在电网发生单相接地时拉、合消弧线圈刀闸。

变压器中性点接地点配置原则

? 在110kV、220kV、500kV系统中,均采用中性点直接接地方式,变压器中性点接地数量和在网络中的位置是综合变压器的绝缘安全、降低短路电流、继电保护可靠动作等要求决定的。

1. 变压器低压侧有电源时,则变压器中性点必须直接接地, 以防止高压侧断路器跳闸,变压器成为中性点绝缘系统

2. 若数台变压器并列运行,正常时只运行一台或两台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原来的中性点直接接地个数。

3. 自耦变压器中性点应直接接地运行。

4. 中性点接地运行的变压器,启用零序过流保护,停用零序过压及间隙零序过流保护;中性点不接地运行的变压器,启用零序过压及间隙零序过流保护(无间隙者,不启用间隙零序过流保护),停用零序过流保护。





     
6      

     

变压器操作注意事项

1. 中性点直接接地系统中的变压器在空载充电或停用 前,须将中性点接地刀闸合上 正常后按继电保护规 定进行接地点的调整。

2. 高压长线路末端空载变压器的操作,由于电容效应超 高压长线路末端电压会升高,所以操作前要降低线路 首端电压和投入末端站内电抗器,尽量避免变压器电 压过分升高以及短路电压过高的运行时间。

3. 在切换或停用变压器时,应考虑网络接地点的改变和 消弧圈补偿等情况,保证中性点运行方式正确。

4. 并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先合 上未接地的变压器中性点接地刀闸,再拉开另一台变压 器中性点接地刀闸。

5. 变压器充电时,应具有完备的继电保护。

6. 内桥接线和 3/2 接线的变电站停变压器时,先将主变停 电,然后恢复母线或开关成串运行,并应将变压器保护 跳闸压板打开。

7. 切换变压器 时应检查并入的变压器已带负荷后,方可停 下其它并联变压器。同时应 防止运行 变压器过负荷。

8. 新变压器投入运行时应在额定电压下冲击合闸 5 次,更换 线圈后的变压器应在额定电压下冲击合闸 3 次,冲击合闸 一般应在变压器高压侧加压,且所加电压不得超过主变分 接开关额定电压的 105%

9. 变压器并列 符合 并列运行条件

     



免费打赏
柴犬三三
2022年05月09日 15:57:28
2楼

谢谢分享

回复
tmltbf
2022年08月22日 23:10:58
3楼



谢谢楼主的分享,点赞收藏了。

回复
hgs0011
2022年09月26日 15:53:24
4楼

谢谢分享,我是来学习的。

回复

相关推荐

APP内打开