我看一个煤气发电厂中20T行车柱(钢筋混凝土)只用了一个1500直径的人孔桩有承台基础;后来又见30T转炉炼钢厂中的行车钢柱,也只用一个人孔桩,承台还很大请教各位结构设计师,向这类单柱单桩单承台,是如何计算柱脚处的弯矩的,因各种桩程序只讲了竖向承载力设计,少数的还讲了桩顶水平承载力计算,可就是没有一个讲到单桩是如何计算柱脚处弯矩的啊.请教各位了。单柱单桩见图:
我看一个煤气发电厂中20T行车柱(钢筋混凝土)只用了一个1500直径的人孔桩有承台基础;
后来又见30T转炉炼钢厂中的行车钢柱,也只用一个人孔桩,承台还很大
请教各位结构设计师,向这类单柱单桩单承台,是如何计算柱脚处的弯矩的,因各种桩程序只讲了竖向承载力设计,少数的还讲了桩顶水平承载力计算,可就是没有一个讲到单桩是如何计算柱脚处弯矩的啊.
请教各位了。
单柱单桩见图:
![1206242903633.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/31/rBBhH11JSPGAIPAtAAEERFhZMyA114.jpg)
![1206242903730.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
单柱单桩见图:
无基础梁,双肢钢柱
回复
3楼
兄弟,先在我也在查这个问题。知道了告诉我阿。QQ18053357
回复
4楼
个人观点:单柱单桩的弯矩不需要过分考虑。
原因如下:首先,桩主要是用来承担竖向荷载。柱子传下来的弯矩对柱子得竖向荷载没有增大的作用(不像多桩时,会产生拉力或压力),所以对桩的竖向承载力是没有影响得。其次,柱底弯矩是由桩侧土得阻力(不止摩擦力)来平衡。就像柱底得水平力是由承台侧和承台底得土得摩擦力来平衡一样(当然,桩身强度也是控制条件之一。总之,桩的水平承载力是由变形控制。)。这一点在规范上没有详细论述。最后,弯矩对桩本身的强度是有影响。故应对桩进行压弯验算。
回复
5楼
多谢指教。那桩的压弯验算同柱子的公式一样吗
回复
6楼
个人意见:1.首先算出桩身最大水平承载力v
2.根据最大承载力算出桩在水平变形控制下所能承受的最大弯矩M
M=(V-V0)L (V0为桩承受的水平力,L为桩长)
如果M不能满足M0(M0为桩承受的弯矩)应加大桩径。这一步就是控制变形。
3.按压弯算桩身承载力,算法基本可按混凝土规范,计算长度按JGJ94-2008 5.8.4修正
回复
7楼
个人以为这种设计方法是有问题的,单柱下面单桩,承台底面的弯矩无法传递,一般桩和承台连接是当铰接考虑的。一般设计假如单桩单柱,要设基础梁来承担柱底弯矩,否则应该设多桩承台,来承担柱底传下来的弯矩~~
回复
8楼
个人认为,单桩单柱没问题
回复