预制构件模板缺陷及防治措施
你才是电老虎
2022年04月12日 16:59:41
来自于建筑施工
只看楼主

1.1  预制构件模板  1.1.1 梁外模板缺陷 1 、现象 梁身沿纵向不平直,梁底不平整有露筋,梁两侧模板拆除以后发现侧面有水平裂缝,掉角,表面气泡粗糙。 2、原因分析 ( 1 )模板纵向不顺直。 ( 2 )梁底板垃圾没有清除。 ( 3 )模板自身质量较差,混凝土浇筑后变形较大。 ( 4

1.1  预制构件模板 

1.1.1 梁外模板缺陷

1 、现象

梁身沿纵向不平直,梁底不平整有露筋,梁两侧模板拆除以后发现侧面有水平裂缝,掉角,表面气泡粗糙。

2、原因分析

1 )模板纵向不顺直。

2 )梁底板垃圾没有清除。

3 )模板自身质量较差,混凝土浇筑后变形较大。

4 )底模未设置拱度。

3、防治措施

1 )梁的侧模板与底模板之间宜采用帮包底形式。

2 )侧模刚度要进行验算,尽量采用刚度较大的截面形式。

3 )梁的外模宜采用钢模板。

4 )模板使用完毕,应进行养护和维修,确保使用时模板光洁完好。

5 )在支架上现浇的梁,支架必须安装在坚实的地基上,并应有足够的支撑面积,以保证不下沉。并应有排水设施。

6 )后张法预应力混凝土梁的底模应设置在台座上,同时考虑到张拉时的两端的集中反力,两端的地基必须做加固处理,满足需要。

1.1.2 梁内模上浮

1、现象

1 )在浇筑腹板混凝土时,梁内模开始上浮,是梁顶板混凝土变薄。

2 )在浇筑顶板混凝土时,梁内模开始上浮,造成梁顶面抬高并有龟裂性裂缝。

2、原因分析

内模定位固定措施不力

3、防治措施

1 )橡胶气囊史内模,应设置固定钢筋并于梁主筋焊接。

2 )空心木模内模应与顶板对拉进行支撑。

1.2 施工胀模通病防治措施

模板是混凝土结构工程施工的重要工具 , 特别是现浇结构的模板技术 , 由于直接影响到工程建设的质量、造价和企业经济效益 , 因此它是推进我国建筑技术进步的一个重要内容。混凝土胀模现象 , 会造成构件尺寸变化 , 外型不规整 , 一般需剔凿表面整型 , 严重影响了混凝土的外观质量。而且也影响混凝土表面下道工序的正常进行 , 现根据我北方地区施工技术及施工环境总结若干胀模通病进行原因分析 , 通过原因分析提出几点防治办法 , 以供施工参考。

1.2.1 胀模的部位及原因分析

1 、模板下口混凝土侧压力最大 , 一次浇筑过高过快时 , 容易发生胀模现象。

2 、阳角部位 U 形卡不到位或大模悬挑端过长时 , 易发生胀模。

3 、采用木板支模的门窗洞口、预留洞口 , 其支撑及定位比较困难 , 是胀模现象的多发区。

4 、由于表面留有残浆 , 二次接槎部位不能保证模板与墙 , 柱面拼接严密 , 故也易发生胀模。

5 、随意取消拉结片造成胀模。

6 、悬挑处支撑数量不够 , 标高不准造成胀模。

7 、采用定型钢模时 , 未使用阴角模 , 大角常连接不紧密 , 有空隙 , 时有胀模现象发生。

8 、无外脚手架时 , 周边梁外模安装困难 , 质量无法保证 , 外模支撑不顺直 , 支撑不牢造成胀模。

9 、梁跨中未按规定起拱时 , 易发生梁下沉现象。

10 、梁柱节点及楼板与剪力墙、柱交接处模板拦搓拼接不严也容易造成胀膜。

1.2.2 模板安装质量控制措施

1.2.2.1 模板施工方案

1 、荷载组合计算时除侧压力外 , 应考虑到混凝土的浇筑方法 , 堆料方式等可能发生的其它荷载。

2 、模板的组合型式要合理 , 支撑计算准确 , 对拉螺栓和拉结片的布置要可靠有效。对不当设置对拉螺栓或拉结片的部位 , 应采取支撑进行补强 , 模板下口应有 5 18- 5 25 的钢筋支脚固定位置。

3 、设计好门窗洞口模板 , 预留洞口模板的支撑形式和安装定位方法。

4 、对楼板的支撑应在结构计算基础上 , 分别计算梁板支撑架 , 并依实际情况支撑大头柱 , 必要时画出详细的模板图辅助施工。

5 、按照建筑结构实际情况进行模板预排 , 将非标准模板放置在跨中便于处理的部位。

6 、确定模板安装顺序 , 保证整体安装质量。

7 、最后还应处理好以下问题 : 角模形式、大小及与墙 、板模板的连接方式 ; 模板之间的拼接方法、模板与角模的拼接方法、梁柱节点、与墙、柱交接处内外模板支撑方法。

1.2.2.2 模板的安装

模板安装应严格按照模板施工方案进行 , 所使用模板应保证形状、尺寸、相对位置正确 , 有足够的强度、刚度和稳定性。在安装过程中设置防倾覆的临时固定设施。消除拼缝不严 , 板面不垂直 , 模板下口与构件间有空隙 , 对拉螺栓未拧到位 , 拉结片松动 , 模板拼接漏上 U 形卡及模板支撑未按计算支设 , 支撑悬空等引起模板胀模的质量隐患。

1.2.2.3 模板安装验收

除检查构件尺寸是否符合设计要求外 , 还应检查模板施工方案的执行情况 , 对梁、楼板应验收支撑情况 , 起拱情况 , 边模支撑及节点模板安装情况 ; 对墙柱模板应验收拼接情况 , 阴阳角连接情况以及模板下口支撑情况 , 最后应验收其整体安装是否合理。

1.2.3 混凝土浇筑时应注意的问题

施工中应认真执行混凝土浇筑方案 , 严格控制分层厚度及二次浇筑时间 , 确保实际施工与计算相一致 , 确保混凝土侧压力不超出计算值 , 同时应控制好浇筑速度和混凝土初凝时间 , 掺有外加剂的混凝土还应加入外加剂影响系数 , 以有利控制胀模现象的发生。浇筑时应经常检查模板及支撑稳定情况 , 及时处理漏浆 , 跑模事件。混凝土浇筑完毕 , 拆模后 , 应对模板进行维修和保养 , 对模板面、肋的损伤应及时维修、加固。模板使用前涂刷隔离剂 , 以延长模板寿命。

综上所述 , 模板施工前认真编制模板施工作业指导书 , 绘制模板施工图及模板支撑计算书 ; 模板安装保证质量 ; 浇筑时控制好模板稳定性 ; 模板使用后及时维修保养。是确保混凝土施工不发生胀模现象的有效手段。

免费打赏
gc1620
2022年04月12日 20:05:31
2楼

总结的很到位,学习中,支持楼主继续发帖,感谢楼主的分享!

回复
敬于才华
2022年04月13日 07:21:14
3楼

模板施工前认真编制模板施工作业指导书 , 绘制模板施工图及模板支撑计算书 ; 模板安装保证质量 ; 浇筑时控制好模板稳定性 ; 模板使用后及时维修保养。是确保混凝土施工不发生胀模现象的有效手段。

回复

相关推荐

APP内打开