《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:      1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.15-1~表5.1.15-5的规定。        2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB 50261-2017
5.1.15 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
     1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.15-1~表5.1.15-5的规定。

       2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
     3 
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离 不宜小于300mm ;与末端喷头之间的距离 不宜大于750mm  
     4 
配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均 不宜少于1个 ,吊架的间距 不宜大于3.6m  
     5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   
     6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m~1.8m。  

         

配水支管管段上吊架布置

喷淋支管末端管段防晃支架做法样例