低压CT在中压开关柜的应用
一只皮蛋
2022年04月01日 10:55:27
只看楼主

1.     引言 电流互感器(CT)的功能是将大电流变换成小电流,或高压电流变换成低压电流(1A或5A),供计量、检测仪表和继电器保护装置使用。 电流互感器的工作原理与电力变压器相似,有铁芯、初级线圈等结构元件。 初级、次级线圈中电流之比近似地与其匝数成反比。 使用时,初 级线圈串联于被测量电流的C电路中,而次级线圈则与量测仪表及继电器的电流线圈串联。

1.     引言
电流互感器(CT)的功能是将大电流变换成小电流,或高压电流变换成低压电流(1A或5A),供计量、检测仪表和继电器保护装置使用。 电流互感器的工作原理与电力变压器相似,有铁芯、初级线圈等结构元件。 初级、次级线圈中电流之比近似地与其匝数成反比。 使用时,初 级线圈串联于被测量电流的C电路中,而次级线圈则与量测仪表及继电器的电流线圈串联。

低压电流互感器是应用于720V及以下开关设备使用电流互感器,其绝缘水平一般是工频耐受电压3kV/1min,雷电冲击耐受电压10kV。 而中压开关设备是1000V 以上的设备,一般的 10kV开关柜的耐压水平是42kV/1min,雷电冲击耐受电压75kV,要想低压互感器用于中压设备必须解决绝缘问题。


2.     为什么用中压柜用低压互感器

中压互感器采用环氧树脂浇铸制作型结构,即满足电流转换工作,用起到对母线支撑、绝缘的作用,但在有些场合中压互感器不能满足要求:

2.1.   要求4个以上二次绕组时,而一般块状互感器最多4个二次绕组,因此就需要两个块状互感器,开关柜尺寸就需要加深,成本也较高; 在有些应用如发电机出口, A/C两相装3个二次绕组,B相增加1个发电机励磁接地保护共4个绕组, 块状CT很难满足要求;



2.2.   多变比的时候,同一相母线上需要安装不同变比的CT;

2.3.   PX 级保护应用 ,PX级是一种低漏磁型互感器, 一般用于1A或者1A以下的变比,主要应用于在高阻抗差动保护方式中,由于规定了拐点电压等数值,这类互感器一般尺寸较大;

2.4.   高动、热稳定值的开关柜,块状CT小电流变比的一般动热稳定值较低,而低压穿心CT 不受主回路动、热稳定影响,可以满足要求;

2.5.   船用特殊应用示例如下: A/C相各3绕组 600/1 0.5级 、600/15P20 15VA、1200/1 PX级  B相4个绕组 600/1 0.5级 、600/1 0.5级 、600/1 5P20 15VA、 1200/1 PX级;

3.   低压CT在中压柜的安装方法

3.1.   绝缘套管安装,如环网柜、充气柜等CT 安装在出线套管上,还有如美标开关柜CT 套在一次触头盒前部,一般每相上、下触头盒各套2个,共计4个,也有把美标一次触头盒安装在板上部套CT的设计;


3.2.   绝缘母线安装,CT安装在绝缘的母线上,母线有接地或半导体金属屏蔽,也有安装在触头盒后部L-PDS上。



3.3.   电缆安装,CT 套在一次电缆上,较为常见。
4.   经济性比较
对于多绕组,或PX级的CT,采用块状的需要两个或以上的,低压CT+绝缘套管/绝缘母线的成本要低,且不需要增加柜体深度,减少尺寸、重量;
对于一个块状CT可以满足要求的,低压CT+绝缘套管/绝缘母线的成本要高,不具备优势。
5.   结语
从技术上解决产品应用的问题,来降低成本,且能满足要求是正确的方法;而不是弄虚作假、劣质产品来达到降低成本,恶性竞争,低压CT应用于中压开关柜中可以达到降低成本、减少安装尺寸、重量,更换方便、动热稳定不受影响等优点,且能最大限度满足客户需求,只要通过优化设计绝缘系统满足低压CT耐压的要求就可以实现,同时现代电压、电流传感器也多为低压元件,可为实现产品长远发展做好准备。