最近接了个商场空调施工,包括设计安装,因为是个改造工程,原有3台冷水主机不换,每台500RT,总制冷量为1500RT.算下来总的冷量为5455KW.请哪位高手指教应该要增加还是现有设备可以满足.谢谢!
最近接了个商场空调施工,包括设计安装,因为是个改造工程,原有3台冷水主机不换,每台500RT,总制冷量为1500RT.算下来总的冷量为5455KW.请哪位高手指教应该要增加还是现有设备可以满足.谢谢!
2楼
还有KW跟RT之间的换算关系是怎样的?
回复
3楼
不是吧,这个还要来发个贴问啊,老兄是学什么的,1RT=3.517KW
回复
4楼
谢谢了!我是一个搞施工的,设计方面是半路出家!以后有问题还是得讨教!
回复
5楼
。。。。。。。
回复
6楼
是否要加主机,要看你的负荷有没有增加,功能有没有改变了,原主机的冷量是否还能满足要求及原主机的效率有没有下降!
工程改造不是很简单的事.
回复
7楼
商场面积多大,需要多少冷负荷,没有这些,如何回答?
回复
8楼
最近接了个商场空调施工,包括设计安装,因为是个改造工程,原有3台冷水主机不换,每台500RT,总制冷量为1500RT.算下来总的冷量为5455KW.请哪位高手指教应该要增加还是现有设备可以满足.谢谢!
商场在35000平以下应该不用加,但如果增加高负荷区域,看区域大小决定加多少。
回复
9楼
同意以上的回答,楼主给出的前提不足以回答问题啊
回复