第一部分 切割拆除 一、编制依据 二、施工准备 (一)技术准备 1、施工前要根据现场实际情况,编制专项施工方案,按程序组织专家论证及报批手续后方可施工。
一、编制依据
1、施工前要根据现场实际情况,编制专项施工方案,按程序组织专家论证及报批手续后方可施工。
1、切割耗水量较大,现场需临时准备较多的水管接至基坑。
2、配置足够的机械设备,包括切割机、水钻机、叉车、运输车、吊车、风镐、葫芦等。
基坑换撑是指通过结构构件将基坑围护结构的荷载从内支撑转换至地下室主体结构,并进行地下室外墙土方回填。常见的换撑结构有换撑板、换撑梁。基坑换撑完成后,可拆除内支撑,基坑换撑施工内容包括换撑结构施工、后浇带等施工缝传力带施工、地下室侧墙土方回填。
绳锯切割是指采用金刚砂链条将钢筋混凝土内支撑梁切割成块状,然后再向外运输,基本适用于所有钢筋混凝土内支撑,部分内支撑在基坑角部或中部位置有加腋板,加腋板一般都会挡住墙柱钢筋,造成钢筋无法施工,可提前拆除。
(1)应现拆连系梁,后拆主梁。拆除应对此进行,以保持基坑受力均匀性。
(2)由于内支撑拆除后每块混凝土块都在放置在楼板上,故应对楼板承载力进行复核。
(3)当墙柱钢筋被支撑梁挡住时,接头位置和接头率不合符设计要求,接头位置需询问设计处理。接头采用一级机械接头进行连接,理论上可进行 100% 接头连接。
(4)换撑结构防水施工至外墙以外 200mm 的区域,防水施工要求与外墙防水要求一致。
(5)内支撑梁划线分割严格按照方案要求执行,防止超载;内支撑拆除层以下必须保留支模架,保证楼板承载力。
(7)静爆施工前,需先对预留孔洞进行通孔处理用钻孔机进行复钻孔,钻孔时先将梁表面砼保护层凿除,露出主筋,钻孔成梅花桩布置,间距为梁宽的一半,孔径为 42mm,孔深为梁高的 2/3,不能钻穿。
(8)内支撑拆除属于危险性较大工程,拆除前应按设计要求进行换撑施工和现场施工缝处理,将内支撑荷载有效传递至已完成的主体结构
1、施工前要根据现场实际情况,编制专项施工方案,按程序组织专家论证及报批手续后方可施工。
1、机械设备:运输车、吊车、风镐、空压机、葫芦等。
1、切割耗水量较大,现场需临时准备较多的水管接至基坑。
2、配置足够的机械设备,包括切割机、水钻机、叉车、运输车、吊车、风镐、葫芦等。
基坑换撑施工工艺同“第一部分切割拆除”内换撑施工。3、静爆拆除
静爆拆除就是利用破碎剂的膨胀压(约 50—60 N/mm2),将混凝土胀裂, 并互相贯通,达到破碎之目的。
(1)在施工中,要根据施工期间的气温或工作环境温度选择无声破碎剂型号。
(2)当气温超过 35℃时,要在下午 5 时一 6 时或早上 6 时~7 时灌孔。
(3)结合本工程的拆除施工时间,选用无声破碎剂Ⅱ型进行试验。
1)无声破碎剂的比重和每立方米浆体中无声破碎剂重量 K,见下表。破碎剂比重及浆体容重
式中:Q——每米钻孔的无声破碎剂理论用量,kg/m3;R——钻孔半径,m
K——每立方米无声破碎剂浆体中无声破碎剂用量,kg/m3
当钻孔直径不同和使用破碎剂型号不同时,可算出每米钻孔的无声破碎剂使用量,见下表
破碎剂用塑料袋包装,只要不受潮,存放一年左右不会变质。在现场可用如下试验法鉴别:取 200g 无声破碎剂与 60ml 水拌成浆体,灌入 100ml 玻璃瓶中, 在相应温度下,经 8 h~24 h 玻璃瓶破裂,则此无声破碎剂没有失效,可以继续使用。
(1)当墙柱钢筋被支撑梁挡住时,接头位置和接头率不合符设计要求,接头位置需询问设计处理。接头采用一级机械接头进行连接,理论上可进行 100% 接头连接。
(2)换撑结构防水施工至外墙以外 200mm 的区域,防水施工要求与外墙防水要求一致。
(3)内支撑拆除层以下必须保留支模架,保证楼板承载力。