近年来国内诸如会议展览馆、候机楼、体育馆、火车站候车室、剧场、高层或多层建筑的商业广场等封闭空间越来越多,大封闭空间建筑消防设计也受到越来越多的关注,消防水炮灭火系统也随之产生并得到了推广应用。目前,消防水炮主要有大空间消防水泡、大空间智能喷头、消防遥控炮等。消防水炮系统的喷射流量大、保护半径大,维护性能优越,其维护费用较低,灭火装置供水、供电电路简单,有利于工程设计和施工,且自动关闭节省水资源,最大限度减低了火灾现场的水灾危害,具有较高的性能价格比。
消防水炮有固定式消防水炮,移动式消防水炮,电控消防水炮,智能消防水炮,便携式消防水炮,可调式消防水炮、多功能消防水炮。常用的有以下几种:
大空间消防水炮是针对现代大空间建筑的消防需要,采用高新科学技术而研发生产的系统化消防产品。具有红外传感、联动控制、机械传动、远程通讯、视频监控、启动消防电动阀等多项功能于一体的新一代智能消防控制设备。
大空间智能喷头产品采用微处理器控制,运用红外、紫外、等离子传感复合探测技术,能够在第一时间准确的探测到初期火情的存在。并能及时把火情扑灭在萌芽状态,大空间智能喷头可自动重复启闭,反应迅速,灭火效率高。控制器一旦探测到火灾,立即输出控制信号进行报警、启动水泵、打开阀门,喷头便会在水力的直接驱动下进行360度全方位旋转射水灭火。火灾扑灭后,装置自动停止射水回到监控状态,如有复燃,重复灭火。
消防遥控炮可实现远程操作,通过与消防报警主机之间的联动,可在消防监控室实现可视操作。具有水流集中、射程远、转动灵活、功能齐全、操作简单的特点,该装置配有现场控制箱及无线遥控器。前者为其提供电源,同时也可实现对其进行手动操作,后者则可实现远距离无线操作。
移动自摆式消防水炮是一种利用水力自行驱动摇摆的便携式消防水炮,具有重量轻、体积小、便于移动、保护范围大等优点。移动自摆式消防水炮广泛用于扑救森林、油田、工矿企业等范围大,不易安装固定式消防炮的场所。并可与消防车配合,用于扑救易燃、易爆、有毒等危险场所火灾,安装完毕后消防人员即可撤离至安全场所,有效减少人员伤亡。
2. 消防水炮的构造与功能
消防水炮由前段探测、火焰定位、信息处理、终端显示、记录报警、联动扑救等几部分组成。
前段探测:它采用双波段感火焰探测技术,具有同时获取现场火灾信息和图像信息的功能。可根据火灾在燃烧过程中的光谱、色度、纹理、运动及频谱特性,通过控制中心对其传送来的信号进行职能化火灾判断,可以准确识别火灾并报警。
火焰定位:火焰探测器在巡检过程中一旦发现火情,立即发出报警信息,计算机在接受报警信号并经过系统确认后,由功率驱动模块控制消防水炮的水平电机和俯仰电机作旋转运动,消防水炮喷头带动火焰定位器进行水平方向和俯仰方向的火焰搜索。
信息处理:信息处理主机是消防水炮系统的技术核心部分和集中控制部分,可对双波段摄像机采集的视频信号进行巡检,可控制数百路视频图像信号。主机利用火灾安全监控软件来处理火灾报警信号,进行再确认。并对经确认的火灾信号进行记录、显示及自动控制联动设备﹝警铃、水泵、录像机等﹞。系统报警响应时间一般不大于20秒。
终端显示:显示器设在消防控制中心,可以将整个建筑物分成多幅建筑平面图存放在主机的硬盘中,探测器也按实际位置标注在建筑平面图中。
记录报警:由于消防水炮主机采用工业计算机,信息处理能力大幅度提高,可对各种数据进行高效的管理控制,包括系统运行记录。
联动扑救:联动扑救是通过联动模块完成的,连动模块负责灭火设备与主机之间的协同工作,对主机的各种命令作出及时响应。
在火灾扑救过程中,系统的每一组成部分的工作是协调互动、相辅相成的。
3. 消防水炮系统及选型
水炮系统
消防水炮系统由火灾探测器、火焰定位器(位于水炮炮口上)、消防水炮、解码器、电磁阀、手动控制盘、信息处理主机、控制程序及管道系统组成。其中,解码器由功率趋动模块、微处理模块、远程通讯模块和数据采集模块组成。它提供了消防水炮的驱动、状态反馈、火焰定位和远程通讯四项基本功能。从规范4.1.3条的理解,消防水炮管网可以为空管系统,且消防车可以直接进入大厅协作灭火,故消防水炮系统不必要再设置为消防车接口的水泵接合器。
水炮的合理选型
水炮的射程与其炮口的压力和流量成正比关系,水炮系统合理的流量和射程与其要保护的空间大小密切相关,水炮位置的设置既要考虑对建筑平面的影响,又不能使水炮射程太大。射程大,炮口压力和流量就大,势必增加工程投资。
水炮系统的水量计算
根据规范4.13条“消防水炮的水量应按同时使用的水炮及供水管网的充水量之和计算”;4.5.7条“在人员密集的公共场所室内大空间建筑物内配置的消防水炮应能使两门水炮的射流同时保护任一部位。水炮系统的用水量为两门水炮1h的水量与水炮管网容积之和,水炮加压泵的供水量为两门炮的流量。
4.消防炮布置
4.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。
室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。
设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。
4.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。
1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向;
2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。
4.3.水炮系统
4.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定:
1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置的水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。
2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。
3.当计算水炮的设计射程不能满足消防炮布置的要求时,应调整原设计的水炮数量、布置位置或规格型号。
4.3.2室外布置的水炮其额定流量不宜小于30L/s。4.3.3水炮系统灭火及冷却水的连续供给时间应符合下列规定: 1.扑救室内火灾的灭火用水连续攻击时间不应小于1.0h。2. 扑救室外火灾的灭火用水连续供给时间不应小于2.0h。
4.3.4水炮系统灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定:
1.扑救室内一般固体物质火灾的供应强度应符合国家有关标准的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部为的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s;
2.扑救室外火灾的灭火及冷却水的供给强度应符合国家有关标准的规定;
3.其他场所的灭火面积及冷却面积应按照国家有关标准或根据实际情况确定。
4.3.5水炮系统的计算总流量应为系统中需要同时启动的水炮设计流量的综合,但不得小于灭火用水计算总量及冷却水用量计算总流量之和。
5.水消防的系统组成
5.1一般规定
5.1.1消防炮、泡沫比例混合装置、消防泵组等专用系统组建必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检验合格的产品。 5.1.2主要系统组件的外表面涂色宜为红色。 5.1.3安装在防暴区内的消防炮和其他系统组件应满足该防暴区相应的防暴要求。
5.2消防炮
5.2.1远程消防炮应同时具有手动功能。 5.2.2消防炮应满足相应使用环紧和介质的防腐蚀要求。 5.2.3安装在室外消防炮塔和设置护栏的平台上的消防炮的俯角均不宜大于50°,安装在多平台消防炮塔的低位消防炮的水平回转角不宜大于220°。 5.2.4室内配置的消防水炮的俯角和水平水转角应满足使用要求。 5.2.5室内配置的消防水炮宜具有直流-喷雾的无级转换功能。
5.3.消防泵组与消防泵站
5.3.1消防泵宜选用特性曲线平缓的离心泵。 5.3.2自吸消防泵吸水管应设真空压力表,消防泵出水管上应设自动卸压阀和回流管。
5.3.3消防泵吸水口宜设置过滤器,吸水管的布置应有向水泵方向上升的坡度,吸水管上宜设置闸阀,阀上应由启闭标志。 5.3.4带有水箱的引水泵,其水箱应具有可靠的存水封存功能。 5.3.5用于控制信号的出水压力取水出口应设置在水泵的出口和单向阀之间。 5.3.6消防泵站应设置备用泵组,其工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵组。 5.3.7柴油机消防泵站应设置进气和排气的通风装置,冬季室内最低温度应符合柴油机制造厂提出的温度要求。5.3.8消防泵站内的电气设备应采取有效的防潮和防腐蚀措施。
5.4.阀门和管道
5.4.1当消防泵出口直径大于300mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且封闭可靠。 5.4.2常开或常闭的阀门应设有锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。 5.4.3管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐蚀处理。
5.5.动力源
5.5.1动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能。 5.5.2动力源及其管道应采取有效的防火措施。 5.5.3液压和气压动力源于其控制的消防炮的距离不宜大于30m。 5.5.4动力源应满足远控炮系统得规定时间内操作控制和联动控制的要求。
6.结语:消防水炮灭火系统是一种较新的灭火系统;消防水炮系统近年来在大空间工程中的应用,为解决好大空间建筑的消防问题提供了一个有效途径。
深圳共安消防是专业生产自动消防水炮、自动跟踪定位射流灭火装置、大空间智能灭火系统、七氟丙烷气体灭火系统装置、智能疏散应急照明指示系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统等一系列消防产品。
深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。公司在注重产品研发的同时,全面深化生产、仓储、流通和产品应用等环节的质量管理,从产品设计、生产到售后服务,严格按照ISO9001标准模式管理,使各环节均处于受控状态,确保产品的合格率达百分百。公司产品先后通过了国家消防装备质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防电子产品质量监督检验中心、中国船级社和世界多个国家船级社的检测,产品远销世界各地。
公司以“用工业级的消防产品,为人类创造更安全的生活!”为使命,坚持“专业、专注、创新”的企业精神,矢志不渝地为社会提供优质的“工业级”的消防产品和综合解决方案,为人类消灭各类火灾隐患,创造更加安全的生活环境。