钢筋取样用什么规范啊?
liaoyangshi
2008年03月21日 16:58:49
只看楼主

钢筋取样用什么规范啊?

钢筋取样用什么规范啊?
免费打赏
fs20041014
2009年12月16日 16:56:21
12楼
不要恶意灌水

正需要这个,规范上有个试样夹具之间的最小自由长度。不知道这个指的是哪段?还请指教!谢谢
回复
张景轲
2009年12月17日 13:11:04
13楼
钢筋取样时,任选一根钢筋,截去两端1米不用,再按要求取样,因为试验机器的不同,各地的取样长度也不一样,但取样的条数一般来说是一样的,都是四条,两长的,两条短的,长的做抗拉试验,一般50cm 长,短的做冷弯,一般30cm,你说的10D是指搭接长度,就是两根钢筋搭接在一起的长度,这是规范规定的,单面焊10D,双面焊5D,D是指钢筋直径,还有就是12的钢筋焊接不用送检的,因为一般来说,小的钢筋都是绑扎。
回复
txx9797
2010年01月07日 09:27:03
14楼
真是学习了,同行知道一般参照什么规范吗?请指教。先谢谢
回复
大柴旦人
2010年01月07日 10:53:50
15楼
水工试验规范可以解决你的问题,前面的都文不对题。
回复
大虾大虾
2016年08月01日 08:17:09
16楼
取样后只有采用搭接焊了
回复
大虾大虾
2016年08月01日 08:19:15
17楼
取样后只有采用搭接焊了
回复