现浇结构楼板厚度控制技术
我的偶像爱迪生
2022年03月29日 17:02:19
只看楼主

  建筑现浇结构楼板的厚度直接影响建筑结构的整体质量和安全,对负弯矩钢筋的高度控制是其中的关键。传统负弯矩筋的马凳做法在浇筑过程中易发生移位、歪斜,造成负弯矩筋的下沉,影响楼板的浇筑厚度。采用混凝土马凳的制作技术,经济性好,强度高,楼板厚度控制质量好。本文介绍一种混凝土马凳的制作技术。 采用直径50?mm的PVC管,PVC的壁厚要尽可能薄,宜选用稍软的材质。PVC管的长度等于楼板厚度减去上部钢筋保护层厚度,再减去负弯矩钢筋的直径。如楼板厚度120?mm,负弯矩钢筋直径12?mm,钢筋保护层厚度为15?mm,PVC管的长度为93?mm。

 

在PVC管的内壁涂刷脱模剂,选择一个平整的地面,可将若干数量的PVC管集中绑扎于一个矩形框内,在PVC管内灌入与楼板强度等级相同的砂浆或混凝土,在初凝前,倒插入一枚长约3.3?cm的铁钉,待砂浆或混凝土初凝后,用刀片将PVC管竖向切开,拆除。成型的砂浆或混凝土短柱,应集中在一起浇水养护,待强度达到要求后,即可用于结构工程。

将短柱有钉子的一端钉在板底木模板上,短柱的间距按钢筋的型号控制在1~3?m左右为宜,短柱不会发生移动,钢筋的高度位置可得到保证,楼板的厚度、平整度均能符合设计要求。

砂浆或混凝土短柱造价低,可利用每次浇筑的余料。PVC管可以利用废弃下脚料,切开后可以用胶带粘合重复利用。本方法不建议在屋顶结构中使用,以免造成渗漏隐患。