什么是超配率?为什么多联机氟机要考虑超配率,水系统不用?
朝气蓬勃的毛衣
2022年03月29日 11:35:31
只看楼主

我们都知道做多联机(下面简称为“氟系统”)氟系统内外机配比一般不得超过130%,否则无法调试开机。而做水系统也就是两联供空调,是不讲超配率的问题,而是需要关注同开率的问题。为什么多联机氟系统要考虑超配率,而水系统不用? 在说这个问题之前,需要了解什么是超配率? 所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。


我们都知道做多联机(下面简称为“氟系统”)氟系统内外机配比一般不得超过130%,否则无法调试开机。而做水系统也就是两联供空调,是不讲超配率的问题,而是需要关注同开率的问题。为什么多联机氟系统要考虑超配率,而水系统不用?

在说这个问题之前,需要了解什么是超配率?


所谓的超配率就是一套多联中央空调系统内(一个主机带多个内机)所带的室内机的制冷量之和大于室外机,他们的比值就是超配率。

计算方法: 超配率=室内机制冷量÷室外机制冷量×100%

比如:室内机冷量总和是17KW,室外机制冷量是14KW,超配率大约是121% 。


为什么允许超配的存在?


主要考虑 一般家用中央空调使用场景中,内机同时使用的在几率几乎为零,也就是说超配的多联机系统所有内机是不会同时开启。对于一个超配的正常多联机系统,所有内机全开,根据能量守恒定律,每台内机分配到的能量必然减少,那么在额定工况下就不能满足每个房间的正常使用,所以超配的前提就是系统所有内机不全开。


另外,还能节约用户的初投资,降低工程造价,节约能源。


说完这些,为什么来说说多联机氟系统需要考虑超配率,而水系统就不用考虑呢?

因为氟系统采用的是直膨式全氟系统循环,系统循环动力来自于压缩机,一台主机压缩机的动力是有限的,进而决定了内机的数量是有限的,内机数量过多压缩机动力就不够了,压缩机无法回油,因此必须限制主机与内机的超配率。

而水系统虽然有氟路系统循环,但压缩机只需提供到板换之间的动力即可,板换之后的系统循环动力由水泵来完成,水系统内机的数量跟主机大小没有直接关系,也就是说水系统并不存在氟系统中超配率的问题,对于水系统来说只要水泵动力也就是扬程足够,末端可以无限超配。

但是无论氟系统还是水系统都有主机和内机之间制冷量对应的问题,这个问题准确的说就是 同开率的问题 ,氟系统其实是把超配率和同开率两个词组弄混了,做水系统只需要考虑同开率即可。

 

免费打赏

相关推荐

APP内打开