盼望着,盼望着,春天来了 地下排水施工 一、暗沟 ( 盲沟 ) 施工 1、 施工工艺流程 图1
盼望着,盼望着,春天来了
地下排水施工
一、暗沟 ( 盲沟 ) 施工
1、 施工工艺流程
图1 暗沟 施工工艺 流程图
2、 暗沟 施工规定
且纵坡不能小于1%,宜采用5%,出水口底面标高,应高出沟外最高水位0.2m。
(1) 沟底必须埋入不透水层内,沟壁最低一排渗水孔应高出沟底至少200mm。
( 2 ) 填石 暗 沟只宜用于渗流不长的地段 。 设在路基旁侧时,宜沿路线方向布置;设在低洼地带或天然沟谷处时,宜顺山坡的沟谷走向布置。沟底纵坡应大于0.5%,出水口处应加大纵坡,并高出地表排水沟常水位200mm以上。
(3) 暗沟采用混凝土或浆砌片石砌筑时,在沟壁与含水层接触面以上高度,应设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁外侧应填筑粗粒透水性材料或土工合成材料形成反滤层。沿沟槽底每隔10~15m或在软硬岩层分界处应设置沉降缝和伸缩缝。
(4) 暗沟顶面必须设置混凝土盖板或石料盖板,板顶上填土厚度应大于500mm。
二、渗沟 施工
1、施工工艺流程参见图2。
2、渗沟施工规定
(1)一般规定
1) 各类渗沟均应设置排水层、反滤层和封闭层。
2 ) 渗沟基底应埋入不透水层,沟壁的一侧应设反滤层汇集水流,另一侧用粘土夯实或浆砌片石拦截水流。如渗沟沟底不能埋入不透水层时,两侧沟壁均应设置反滤层。
3 ) 渗沟顶部应设置封闭层,封闭层宜采用浆砌片石或干砌片石水泥砂浆沟缝,并加大出水口附近纵坡。
4 ) 渗沟宜从下游向上游开挖,开挖作业面应根据土质选用合理的支撑形式,并应随挖随支撑、及时回填,不可暴露太久。支撑渗沟应分段间隔开挖。
5 )当渗沟开挖深度超 过6m时 ,须选用框架式支撑,在开挖时自上而下随挖随加支撑,施工回填时应自下而上逐步拆除支撑。
( 2 ) 填石渗沟
1)石料应洁净、坚硬、不易风化。砂宜采用中砂,含泥量应小于2%,严禁用粉砂、细砂。
2)渗沟 的底部和中部用较大碎石或卵石(粒径30 ~ 50mm)填筑,在碎石或卵石的两侧和上部,按一定比例分层(层厚约150mm) , 填 较细颗粒的粒料(中砂、粗砂、砾石),做成反滤层,逐层的粒径比例 , 由下至上大致 按4:1递减。 砂石料 颗料小于0.15mm的含量不应大于5%。顶部做封闭层,应用防渗材料铺成, 并在其上 夯 填 厚度不小于0.5m 的粘土防水层 。
3 )渗水材料的顶 面 (指封闭层以下)不得低于原地下水位。当用于排除层间水时,渗沟底部应埋置在最下面的不透水层。
4 )填石渗沟纵坡不宜小于1%。出水口底面标高应高出渗沟外最高水位200mm。
( 3 ) 管式渗沟
1)管式渗沟长度大 于100m时 ,应在其末端设置疏通井,并设横向泄水管,分段排除地下水。
2)泄水孔应在管壁上交错布置,间距不宜大 于200mm 。渗沟顶标高应高于地下水位。管节宜用承插式柔性接头连接。
( 4 ) 洞式渗沟
1)洞式渗沟填料顶面宜高于地下水位 , 洞顶应用盖板覆盖,盖板之间应留有空隙。
2)洞式渗沟顶部必须设置封闭层,厚度应大于500mm。
( 5 ) 边坡渗沟
1)边坡渗沟的基底应设置在潮湿土层以下的干燥地层内,阶梯式泄水坡坡度宜为2%~4%,基底应铺砌防渗。
2)沟壁应设反滤层,其余部分用透水性材料填充。
( 6 ) 支撑渗沟
1)支撑渗沟的基底宜埋入滑动面以下至少500mm,排水坡度宜为2%~4%。当滑动面较缓时,可做成台阶式支撑渗沟,台阶宽度宜大于2m。
2)渗沟侧壁及顶面宜设反滤层 。
( 3)渗沟的出水口宜设置端墙。端墙内的出水口底标高,应高于地表排水沟常水位200mm以上 。 承接渗沟排水的排水沟应进行加固。
( 7 ) 反滤层
1)在渗沟的迎水面设置粒料反滤层时,粒料反滤层应用颗粒大小均匀的碎、砾石,分层填筑。
2)土工布反滤层采用缝合法施工时,土工布的搭接宽度应大于100mm。铺设时应紧贴保护层,但不宜拉得过紧。土工布 破损后 应及时修补,修补面积应大于破坏面积的4~5倍。
3)坑壁土质为粘性土或粉细砂土,采用无砂混凝土板作反滤层时,在无砂混凝土板外侧,应加 设100~150mm厚 的中粗砂或渗水土工织物反滤层。
三、 渗井 施工规定
1、 填充料含泥量应小 于5% ,按单一粒径分层填筑,不得将粗细材料混杂填塞。下层透水层范围内宜填碎石或卵石,上层不透水范围内宜填砂或砾石。井壁与填充料之间应设反滤层。
2、 渗井顶部四周 ( 进口部除外 ) 用粘土填筑围护,井顶应加盖封闭。
3、 渗井开挖应根据土质选用合理的支撑形式,并应随挖随支撑、及时回填。
四、 隔离工程 土工合成材料施工规定
1、 采用搭接铺设,搭接长度宜为1000mm。
2、 土工织物上填料为碎石、砂砾或矿渣时,其最大粒径宜小于26.5mm,通过19mm筛孔的材料不得大于10%,通过0.075mm筛孔的材料塑性指数不得大于6。
3、 排水隔离层顶面应高出地下水位300mm以上。
五、承压水的排除
1、 一般地区,埋深较浅的承压水宜采用在承压水出口处抛填片石或混凝土预制块等措施,使承压水消能为无压水流后再采用排水沟、渗沟等方式排走,也可用隔离层把承压水引入排水沟。
2、 一般地区,层间重力水,可根据不同的含水情况和压力情况,采用渗沟、排水沟、渗井和暗沟(管)等措施排除。
六、施工质量控制标准
1、外观质量
1 .1 纵坡顺直,曲线线形圆滑。各类防渗、加固设施坚实稳固。
1.2沟壁平整、稳定,无贴坡。沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。
1.3浆砌片石工程,嵌缝均匀、饱满、密实,勾缝平顺无脱落、密实、美观,缝宽均衡协调;砌体咬扣紧密;抹面平整、压光、顺直,无裂缝、空鼓。
1.4干砌片石工程,砌筑咬 合 紧密,无叠砌、贴砌和浮塞。
1.5水泥混凝土砌块的强度符合设计要求,砌体平整,勾缝整齐牢固。
2、施工质量标准
2.1土沟施工质量标准见表1
表 1 土质边沟、截水沟、排水沟施工质量标准
序 号 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
沟底纵坡 |
符合设计要求 |
水准仪:200m测8点 |
2 |
沟底高程(mm) |
+0,-30 |
水准仪:每200m测 8处 |
3 |
断面尺寸 |
不小于设计要求 |
尺量:每200m测8处 |
4 |
边坡坡度 |
不陡与设计要求 |
每50m测2处 |
5 |
边棱顺直度(mm) |
50 |
尺量:20m拉线,每200m测4处 |
2.2 浆砌水沟 施工质量标准见表2
表 2 浆砌水沟施工质量标准
序号 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
砂浆强度 ( MPa ) |
符合设计要求 |
同一配合比,每台班2组 |
2 |
轴线偏位(mm) |
50 |
经纬仪:每200m测8处 |
3 |
墙面直顺度(mm) 或坡度 |
30 或 符合设计要求 |
20m拉 线、 坡度尺:每200m测4处 |
4 |
断面尺寸(mm) |
±30 |
尺量:每200m 测 4处 |
5 |
铺砌厚度 ( mm ) |
不小于设计值 |
尺量:每200m 测 4处 |
6 |
基础垫层宽、厚 ( mm ) |
不小于设计值 |
尺量:每200m 测 4处 |
7 |
沟底高程(mm) |
±15 |
水准仪:每200m 测 8点 |
2.3排水渗沟施工质量标准见表3
表3 排水渗沟施工质量标准
序号 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
沟底高程(mm) |
±15 |
水准仪:每20m测4处 |
2 |
断面尺寸 |
不小于设计 |
尺量:每20m测2处 |
2.4 隔离工程土工合成材料施工质量 标准见表4
表 4 隔离工程土工合成材料施工质量标准
序号 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
|||
1 |
下承层平整度、拱度 |
符合设计要求 |
每200m检查8处 |
|||
2 |
搭接宽度(mm) |
+50,-0 |
抽查5% |
|||
3 |
搭接缝错开距离 |
符合设计要求 |
抽查5% |
|||
4 |
搭接处透水点 |
不多于1个 |
每缝 |
2.5 过滤排水工程土工合成材料施工质量 标准见表5
表 5 过滤排水工程土工合成材料施工质量标准
序号 |
检查项目 |
规定值或允许偏差 |
检查方法和频率 |
1 |
下承层平整度、拱度 |
符合设计要求 |
每200m检查8处 |
2 |
搭接宽度(mm) |
+50,-0 |
抽查5% |
3 |
搭接缝错开距离 |
符合设计要求 |
抽查5% |