求助 关于柱子的设计!!
structurelhb
Lv.3
2008年03月21日 12:19:10
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
柱子选300×300×16 的钢箱形柱。柱高7.3米,在柱顶有一水平力36.7KN。住底刚接。如何求侧移距离,怎么验算柱子所选尺寸是否合格????
柱子选300×300×16 的钢箱形柱。柱高7.3米,在柱顶有一水平力36.7KN。住底刚接。
如何求侧移距离,怎么验算柱子所选尺寸是否合格????
免费打赏
wy736872729
2008年03月21日 13:07:38
2楼
柱顶u=94mm.傻冒,长细比太大.
取550x550x18,位移u=16mm
dlt=P*H^3/3EI
λ=2H/i
i=(I/A)^0.5
回复
structurelhb
2008年03月21日 13:43:12
3楼
如何算出u的 我想知道具体过程,谢谢 刚刚接触设计
回复
wy736872729
2008年03月24日 12:46:06
4楼
悬臂柱计算长度取2倍柱高.λ一般要小于120~150.可以大致判断至少截面高度,===>然后计算位移,dlt
===>计算强度跟稳定.确定钢材材质强度等.