我们现在的供热基本都是以水为传热介质,因此会存在近端用户过热、远端用户过冷的冷热不均现象。那么有什么解决办法吗?
供热系统远端的大多数用户的实际流量不少于设计流量的50%,而近端用户的实际流量不超过设计流量的300%,这样可以基本保证最远用户的室温不致过低,近端用户的室温不致过高
测量各条管路回水温度,高的流量肯定大;一般设计有流量孔板进行节流,安装时候是否去掉?如果测量回水温度高于平均值(或分水器回水温度),可以多次调整测量回水管道温度——很麻烦的,前提是供暖面积及散热器安装数量是否接近,如果个别用户私自改造可能会出现投诉。个人意见仅供参考。
1、减小干管阻力(放大远端管径,采用低阻力阀门,少拐弯),增大支路阻力(缩小管径、采用高阻力阀门)。一般干管比摩阻选用较小,立管比摩阻选用较大,干管用闸阀,散热器用截止阀就是为减少不平衡。
2、采用同程式系统,使各路管程基本相同
3、支路、立管增加流量平衡阀
4、户内增加自动温控阀,达到设定室温后自动调小流量