问题讨论:上供上回集中供暖,一个单元上,有2个这样的系统,楼道左和右,都是上去2根主管,给水和回水,并联。就1楼不热,2、3、4楼热,1楼的邻居也热,就是给水热、回水凉。一摸给水管子和给水分水器很烫,和其他家的一样,表温可以达到60℃。如果在回水分水器上向外放水就热,但是关上一会2分钟就凉了。不可能总是放水吧。再有,这个小区有许多都是1楼,但是其中有两家客户没管它7天后自动好了,很灵异。就像回水的水不向主管道流走似的。之后怕阀门和通向主管道的地方有堵住或坏的地儿。卸开之后没事儿,总之确认不堵,没气,哪也不坏,给水都一样很热,8根管子都60℃,回水支管和分水器冰凉,确认楼上其他住户没人加泵。怕是主管线和阀门坏了,但是卸开没事,怕有气,所以在分水器侧面上下各加了放气阀,但没有用,管道清洗过,也很白。请专家解释。

问题讨论:
上供上回集中供暖,一个单元上,有2个这样的系统,楼道左和右,都是上去2根主管,给水和回水,并联。请别说是有气不净、管子堵、压力小、水温低、地面厚、阀门坏,我看着都不像,像是回水不向主管流一样,但是其他2、3、4、5呢?
对于地暖不热,希望能听听大家或专家的见解!

有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月 解答之星 :kiss:并奖以勋章作为鼓励
u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg

奖励:论坛之星









往期百科问题回顾:
【问题百科.4期】关于风机盘管、风管以及风管与风口之间连接问题?
【问题百科.3期】空调计费,如何合情合理?
【问题百科.2期】VRV空调系统的合理设计与应用?
【问题百科.1期】如何优化设计,来保证空调系统冬季的供热效果?



u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


2015年03月04日 13:37:40
2楼
有没有图
回复
yhuolang
2015年03月04日 13:39:30
3楼
希望给你系统图,分析下
回复
宝贝佳林
2015年03月04日 13:51:14
4楼
采暖管道采用的异程连接,各户的流量不平衡,靠近主管道的流速快效果好,一层的离得远效果差一些。一层的用户很明显是流速慢,建议调节一下各个支管阀门的流量试一下。
回复
datouerzi111
2015年03月04日 14:38:16
5楼
本帖最后由 大头儿子 于 2015-3-4 15:13 编辑


提出的问题是典型的上供上回式垂直双管系统的设计和实际运行过程发生的问题,本人借鉴于一个与您提出的相类似的一个散热器供暖系统,也是上供上回式垂直双管系统形式,供、回水干管设置在四层顶板下的吊顶内,也出现垂直水力失调问题。系统形式如图1。
经采用其中便于实施的方案进行改造以后,取得了预期效果,通过反思得到了一些可供设计借鉴的经验。

图1 采暖系统示意图

建成以后运行初期,就出现比较严重的垂直水力失调问题,表现为四层和三层的散热器热,二层特别是一层基本上不热。经仔细调节,即关小四层和三层散热器支管上的阀门开度,情况有所改善。但是,在商户入住、自行进行精细装修过程中,对采暖系统进行装饰性包覆,并作了局部改动,特别是改变了散热器支管阀门调节后的开度,又恢复到严重的垂直水力失调状态。


故障原因分析:

这是垂直双管系统比较典型的垂直水力失调。主要原因是:

(1)立管沿垂直方向各散热器环路,即使不考虑自然作用压力,也不能满足《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)4.8.6条关于“各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于15%”的水力平衡要求。以比较典型的24#立管(附图2)为例,计算压力损失如表1。

图2 该工程的24#立管


表1 各散热器环路之间的计算压力损失相对差额



(2)《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.9条还规定:机械循环系统双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应考虑水在散热器和管道中冷却而产生的自然作用压力的影响,采取相应的技术措施

表2 各散热器环路计及自然作用压力后的剩余压差


根据设计热媒参数95/70℃计算,供、回水立管的自然作用压力值Δγ·h=15.83mm水柱/m=155.8Pa/m,取其2/3,Δγ·h≌100Pa/m。

楼层平均高度按照3.6m计算,每一楼层的自然作用压力值为360Pa。

(3)增大散热器环路支管的计算压力损失,有利于各散热器环路之间的水力平衡,虽然采用了阻力相对较大的截止阀,但由于管径为DN20mm,散热器环路的阻力损失仍然较小。最大的一个散热器环路(包括散热器、连接支管和两个截止阀)的计算压力损失,仅占立管总计算压力损失的6.9%。而实际上安装的是普通闸阀。

(4)当采用下分式(下供下回)垂直双管系统形式时,各层散热器环路之间计算压力损失相对差额,有条件采用自然作用压力加以抵消。而上供上回式垂直双管系统,各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的。例如:在经过首层散热器环路与经过四层散热器环路的并联点(即附图2中之2和2'),经四层散热器环路的计算压力损失,比经首层散热器环路小了416.9Pa,而又多得到1080Pa的自然作用压力,这样,四层散热器环路的许用压差达到了1565.2Pa,剩余压差达到了1496.9Pa,许用压差是其环路计算压力损失的22.9倍,必然会造成严重的水力失调。


改造方案:

根据现场实际条件,我们共提出了以下两种改造方案:

(1)干管系统可以基本不变动,调整各层连接散热器支管和阀门的直径,旨在减少上层散热器环路过多的剩余压差,相应增加下层散热器环路的流量。

表3 立管总流量在各层之间的概略分配比


对本工程多数采用DN25mm立管和DN20mm散热器支管的立管,按照计算压力损失相对差额和自然作用压力综合影响,采用不等温降方法计算,立管总流量在各层之间的概略分配比例,如表3。

表4 支管和阀门变径后立管总流量在各层之间的概略分配比例


如果将各层连接散热器支管和阀门的直径做如下改造,立管总流量在各层之间的概略分配比例变化将对平衡较为有利,如表4。

如果再能将一至四层散热器供水支管闸阀,更换为高阻力的自力式温控阀,将会得到更好的效果。

(2)各层连接散热器支管和阀门基本不变动,在首层顶板下增设回水水平干管,将首层(及二层)不热的散热器回水管,改为连接于该回水水平干管上,如图3。

640.jpg
图3 在首层顶板下增设回水干管连接首、二层散热器的回水

(1)上供上回式垂直双管系统,由于各层散热器环路计算压力损失相对差额与自然作用压力是叠加的,存在先天性的水力失衡不利条件,应该尽量避免在多于一层的建筑中采用。

(2)如果一定需要采用上供上回式垂直双管系统,应该进行仔细的水力平衡计算,并采取防止垂直水力失调的可靠技术措施。

(3)上供上回式垂直双管系统的立管底部,容易积存污物造成阻塞,在管道被建筑装饰所覆盖隐蔽的条件下,很难进行冲洗排除。

(4)采暖系统的设计,不仅要进行干管环路和立管之间的水力平衡计算,对于垂直双管系统,更重要的还应该进行同一立管各层散热器环路之间的水力平衡计算。


回复
wu.ye
2015年03月05日 07:48:43
6楼
学习了!!
回复
wu.ye
2015年03月05日 07:49:12
7楼
学习了!!
回复
用规则
2015年03月05日 08:26:04
8楼
好东西 谢谢分享
回复
勇者无疆
2015年03月05日 08:38:47
9楼
牛逼的分析,佩服佩服
回复
liuhongqiangtumu
2015年03月05日 08:48:49
10楼
五楼分析很完美,就不多说了!
回复
王东玮
2015年03月05日 09:09:11
11楼
学习一下,感谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开