本帖最后由 聚散随风 于 2014-10-22 01:52 编辑 城区锅炉燃煤改燃气,工期很紧;电气设备赶工安装
本帖最后由 聚散随风 于 2014-10-22 01:52 编辑
城区锅炉燃煤改燃气,工期很紧;电气设备赶工安装
2楼
还过得去的东西,工艺上有欠缺,安装时需要注意(名牌产品安装有位置定死的,这种产品随意性较大,往往做不好看)。
回复
3楼
还过得去,但相间裸铜相间间距不够,应套热缩套管
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-22 09:03 还过得去的东西,工艺上有欠缺,安装时需要注意(名牌产品安装有位置定死的,这种产品随意性较大,往往做不 …确实如此,尤其是箱体组装都是些年轻工人在工艺上存在不尽人意的问题
回复
5楼
楼主 燃气设备也发几张上来看看
回复
6楼
路过看看了。
回复
7楼
路过看看了。
回复
8楼
第5张图片里面,左侧浪涌保护器与熔断器之间的接线不应打成环形,加强了电磁感应。应当直直的。
回复
9楼
路过学习了!!
回复
10楼
看中。。。。
回复
11楼
路过看看了
回复