燃煤热水锅炉房改造方案讨论
wanglin222_2000
2010年03月23日 16:57:35
来自于采暖供热
只看楼主

请各位 高手 此方案 是否可行,如可行,所选的锅炉和设备是否合适?一、现有锅炉房概况及改造思路:项目内1#、2#楼,供热面积约3.5万平米,拟采用现有小区锅炉房进行改造后供热。现锅炉房内配有1台10 t、3台6t(其中一台陈旧),共28t燃煤热水锅炉,总供热面积约为8万平米。经与司炉工了解,历年最冷月只需点燃3台6t锅炉即可满足小区供热需求。因小区历年最冷月需18t锅炉,即使用1台10t锅炉加上2台6t锅炉(共22t),完全满足小区的历年最冷月供热需求,所以可将其中一台陈旧6t锅炉拆除,在原位置安装一台新燃煤热水炉,并采用单独供回水系统直供两栋楼。

请各位 高手 此方案 是否可行,如可行,所选的锅炉和设备是否合适?


一、现有锅炉房概况及改造思路:
项目内1#、2#楼,供热面积约3.5万平米,拟采用现有小区锅炉房进行改造后供热。1、锅炉安装工程是在现有的锅炉房内拆除原有一台6t热水锅炉(因设备自身陈旧不能保证正常使用),更新一台发热量4.2MW (6t,DZL4.2-1.0/95/70-AⅡ)燃煤热水锅炉,安装位于原有锅炉处。
2、两栋楼地上均11层,高32.5米,距离锅炉房直线距离约600m,新装锅炉专供新建小区两栋楼采暖使用,通过供热采暖管道热力输送。
3、为满足两栋楼采暖使用,相应配套了锅炉辅机设备:循环水泵2台(SCL-400A,Q=187m3/h,H=44m N=37KW)、补水泵2台(SCL12-50,Q=12m3/h,H=50m N=7.5KW)、变频定压补水装置、锅炉鼓、引风机、炉排调速机、电控箱、除渣机、上煤机、锅炉一次仪表阀门等。辅机利用拆除旧设备位置安装,水泵利用原泵房空间进行安装。
4、锅炉新安装1台脱硫除尘设备(SXCT-6)。锅炉的排烟利用原有的锅炉房烟囱,软化水装置利旧。
5、两栋楼采暖采用单台锅炉供热已满足使用,考虑到无备用锅炉的问题,及现锅炉房采用1台10t加1台6t也能满足小区供热需要,所以将新炉与旁边旧炉连接,使之能相互切换。
wanglin222_2000
2010年03月23日 16:58:52
2楼
希望各位赐教,急需意见,非常感谢!!!:)
每天看回复。
回复
wanglin222_2000
2010年03月23日 17:00:52
3楼
锅炉 和 泵 及 设备 是根据 供暖现状和 经验值 选型的,高手们 谁能 给算算啊?希望有计算步骤,谢谢。
感谢。
回复
wanglin222_2000
2010年03月24日 09:08:40
4楼
怎么没有 消息了?在线等。本人第一次做方案。希望各位给点意见啊。谢谢。
回复
wenshuisheji
2010年03月24日 11:05:18
5楼
我看晕~8万多平方米用多大的锅炉?单说燃煤费用以及电费,一个采暖期是多少RMB??还改造??你吃回扣了吧?你脑子被门板挤了吧??
回复
zlwczhb1
2010年07月02日 12:34:52
6楼
???
回复
luving
2010年07月02日 12:43:27
7楼
哥们把循环水泵的选型过程发上来吧
大家看看
回复
wxbgrwzy
2012年04月10日 14:35:49
8楼
8万平米,按60w/平米计算;只需4.8mw热量,一台10t/h锅炉大概6mw,根本就没有改造6t/锅炉的必要。
回复

相关推荐

APP内打开