1、条形混凝土基础浇筑应连续进行,不得留施工缝;独立混凝土基础单个应一次浇筑完。基础混凝土浇筑层分界应在基础截面变化处,基础每一台阶段高度应等分浇筑层厚度。 2、浇筑柱、墙混凝土前,应先在其底部填 50-100mm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆,然后再分层浇筑。 3、梁、板与柱和墙连成整体同时浇筑时,应在柱或墙浇筑完毕后停歇 1-1.5h,使柱和墙的混凝土达到一定强度后,再继续浇筑梁和板的混凝土。
4、多层框架混凝土浇筑必须按结构层次和结构平面分层分段流水作业。先浇柱,再浇梁、板。
5、在竖向结构浇筑时,柱子应分段浇筑,边长大于 400mm且无交叉箍筋时,每段高度应不大于 3m;墙与隔墙应分段浇筑,每段高度不应大于 3m;浇筑剪力墙、薄墙、立柱等狭深结构时,宜在浇筑到适当高度时,适量减少混凝土配合比中的用水量。
6、单独的混凝土梁,宜从两端同时向中间对称浇筑;单向板混凝土浇筑方向,宜顺板的长度方向;肋形板中梁和板的混凝土应同时浇筑,浇筑方向宜顺次梁长度方向。
7、无梁楼板中柱帽和板的混凝土应同时浇筑,不可先浇柱帽后浇板。
8、在浇筑柱梁及主次梁交叉处的混凝土时,由于该处钢筋较密集且上部负钢筋较多,故必要时该处可改用细石混凝土浇筑。
9、大体积混凝土浇筑应根据整体性、结构大小、钢筋疏密、混凝土供应等情况,合理采用分层分段方式进行,以使混凝土沿高度均匀上升。浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑振捣后,在混凝土 50-100mm深处的混凝土温度不宜超过 28℃。
10、大体积混凝土浇筑时,应在下一层混凝土初凝前浇捣上一层混凝土,不使上下层之间产生施工缝,并宜采用二次振捣法,提高密实度,保证接搓。大体积混凝土的分层厚度一般为 200-300mm,浇筑宜采用踏步式的分层推进,推进长度一般为 1-1.5m。
11、当大体积混凝土拌合物泌水性较大时,浇筑完成后,应及时排泌水,必要时应进行二次振捣。
12、筒形薄壳的混凝土浇筑,应先将横隔板下半部及边梁浇筑完,然后浇筑壳体及横隔板上半部。壳体浇筑可自边梁处开始向壳顶对称进行,也可自横隔板与边梁交接处开始向中央推进。
13、多跨筒形薄壳混凝土浇筑,应自中央开始向两边对称浇筑,或自两头向中央对称浇筑。
14、球形薄壳混凝土浇筑,应自周边开始向壳顶呈放射状或螺旋状环绕壳体对称进行浇筑。
15、长条拱混凝土应分段浇筑,各分段接缝应与拱的纵向轴线相垂直,在每一分段中应自拱角开始向拱顶对称进行浇筑。