土石方、地基及砌筑工程量计算讲义大全!
别海南岸
2022年03月17日 10:11:40
只看楼主

? ? 一、三线一面 0 1 “三线一面”概念 “三线” 外墙外边线L外:外墙外围周长

?


?

一、三线一面

0 1

“三线一面”概念

“三线”

外墙外边线L外:外墙外围周长

外墙中心线L中:外墙中心位置周长

内墙净长线L内:所有相同内墙总长度

“一面”

首层建筑面积S1



   

   

   

   

0 2

“三线一面”的作用

一般工业与民用建筑,都可以在“三线一面”的基数上,连续计算出与它们有关的分项工程量。


外墙外边线L外:

外墙抹灰、勒脚、散水等


外墙中心线L中:

外墙基挖地槽、基础垫层、圈梁、外墙身砌筑等


内墙净长线L内:

内墙基挖地槽、基础垫层、圈梁、内墙身砌筑等


“面”:

平整场地、地面、楼面、屋面等


   

   

   

   

0 3

“三线一面”的计算

“三线”:

L外——外墙外边线长度

L中——外墙中心线长度 

L内——内墙净长线长度

“一面” S1——底层的建筑面积


?外=[14.5+0.25×2+6.5+3+0.25×2]×2 =50(米)

?内=14.5-0.12×2+[6.5-0.12×2]×2   =26.78(米)

?中=?外-4×墙厚  =50-0.37×4=48.25(米)

?中——墙的中心线不是轴线,图纸上均标注的是轴线间尺寸


S1=(14.5+0.25×2)×(3+6.5+0.25×2)=150(m2)

外墙面面积=?外×H- ∑ (门+窗+洞口面积)

内墙面面积=?内×H- ∑ (门+窗+洞口面积)

外墙砌砖量=?中×外墙高×厚度- ∑ (门+窗+洞口面积)×厚度 


   

   

   

   


二、土石方工程


0 1

内容


(一)土石方工程计算须知

(1)熟悉定额项目类型。

土石方工程的定额项目,主要有平整场地、挖土方、山坡切土、挖地(沟)槽、挖地坑、打夯与碾压、回填土和运土方以及机械土石方等项目。


(2)确定施工方法。

土石方工程的施工方法不同,其工程量计算要求和所选套定额项目,均不相同;为此在计算工程量之前,要认真熟悉施工组织设计有关内容,明确具体施工方法,保证工程量计算的准确性。


(3)确定挖填方起点标高。

通常挖填方起点标高,以施工图纸规定的室外设计地坪标高为准;该标高以下的挖土,应按挖沟槽、挖土方或挖地坑等分别计算,而该标高以上的挖土,均按山坡切土计算。


挖土一律以室外地坪标高为准,即基坑、沟槽深度,按图示槽、坑底面至室外地坪的深度计算。


(4)熟悉土壤的类别。

土壤或岩石类别不同,其工程量计算结果和所选套定额项目也不同;在计算工作开始前,应按照工程地质勘察报告,认真确定土壤类别。建筑工程预算定额采用的土壤及岩石分类表,该表把土壤及岩石分为十六类,其中经常遇到是一至四类土;在实际施工中,由于一类土所占比重很多,各地区多把一、二类土合并为一项,定名为普通土。


预算定额规定,土分为普通土(一、二类土)、坚土(三类土)、砂砾坚土(四类土)三个等级。岩石分为四个等级共12类。


(5)熟悉地下水位标高。

地下水位高低,对土建工程预算影响很大;当地下水位标高超过基础底面标高时,通常结合具体情况,采取排除地下水措施,不可避免要增加工程费用。

 

(6)熟悉干湿土界线。

干土和湿土的分界线,通常以工程地质勘察报告规定的地下水位标高为准,如无具体规定时,应以地下常水位标高为准;位于常水位标高以上的土为干土,位于常水位标高以下的土为湿土;对于同一沟槽、基坑或管道沟内的干土和湿土,应分别计算其工程量,干土工程量乘以系数1.10,转换成湿土工程量(人工土方定额中只有干土)。


机械挖土方,开挖地下常水位以下的土方时,其人工和机械两个项均应乘以系数1.15。对于同一工程,如果其不同部位土壤湿度不同时,应按上述规定分别计算其工程量,选套相应定额项目计算。


(7)熟悉土壤放坡系数。

实验研究表明:土壁稳定与土壤类别、含水率和挖土深度有关,当挖土深度不大时,可采用直立土壁的开挖方法,当挖土深度超过规定限度时,为保证土壁的稳定性,需要放坡,放坡时,采用放坡系数表示,即1:k,k为放坡系数,如图所示。

放坡系数按规定计算,见下表。


土方开挖的放坡深度和放坡系数,按设计规定计算。设计无规定时,按下表计算:

 土方放坡系数表


1)放坡起点深度规定了不同土壤类别条件下,可以直壁开挖的最大深度。挖土方时,各类土超过表中的起点深时,才能按表中的系数计算放坡工程量。土类为单一土质时,普通土开挖深度大于1.2m、坚土开挖深度大于1.7m,允许放坡;土类为混合土质时,开挖深度大于1.5m,允许放坡。放坡坡度按不同土类厚度加权平均计算综合放坡系数。


2)人工挖普通土超过1.2m深时,放坡系数为0.5,含义是每再挖深1m,放坡宽度b就增加0.5m。


3)计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。


4)放坡宽度与深度和放坡角度之间的关系是正切函数关系,即放坡系数K=tanα=b/H,不同的土壤类别取不同的α角度值。



5)综合放坡系数计算公式

当沟槽或基坑中土质类别不同,且深度大于1.5m时,应根据不同土质类别的放坡系数、土质厚度求得综合放坡系数,然后再求土方工程量。

m =(m1h1 +m2h2+…+ mnhn)/(h1 +h2+…+hn)


(8)熟悉基础施工时所需工作面宽度。

其中:m=b/H

C—工作面


注:砼(混凝土)垫层的厚度小于200mm时,工作面宽度按0.10m计算;当垫层的厚度大于200mm时,其工作面宽度按混凝土基础计算。


(9)土方体积

土方工程量,除场地平整、原土碾压按平方米计算,其他均以立方米为单位计算;


土石方的开挖、运输,均按开挖前的天然密实体积,以立方米计算。土方回填,按回填后的竣工体积,以立方米计算。不同状态的土方体积,按下表换算。


土方体积换算系数表


说明——定额中的“虚土”是指未经填压自然形成的土;天然密实土是指未经动的自然土(天然土);夯实土是指按规范要求经过分层碾压、夯实的土;松填土是指挖出的自然土自然堆放未经夯实填在槽、坑中的土。 


 [例]某工程外购黄土用于室内回填,已知室内回填土工程量300m3,试求买土的数量。


解:室内回填土按夯填考虑,工程量=300m3

买土体积按虚方计算,

买土数量= 300×1.50 =450 m3


   

   

   

   

0 2

(二)平整场地

平整场地是指建筑物场地挖、填土方厚度在30cm以内及找平。

工程量按建筑物外墙外边线每边各外加(外延)2m,以平方米计算。


平整场地计算公式

矩形:Sp=ab+4(a+b)+16

不规则:S平整场地=S底+2×L外+16


平整场地计算实例

S平整场地=S底+2×L外+16

S底=(10+4)×9 +10×7+18×8 =340m2

L外=(24+18+4) ×2=92m

S平整场地=340+2×92+16=540m2


[例]如图所示,试求该建筑物的人工场地平整工程量。


解:人工场地平整工程量计算如下:

方法1:工程量=[24.24×11.04-(3×6-0.24)×3.3]+ [(24.24+11.04)×2+3.3×2]×2+16=379.32 m2

方法2:工程量=(24.24+4)×(11.04+4)-(3×6-0.24-4)×3.3=379.32m2


3、试计算图示建筑物人工场地平整的工程量及其综合基价,墙厚均为240,轴线均坐中。 


解:①、底层建筑面积:

S0 = 30.24×48.24-6×6×2-23.76×12 = 1101.66(㎡)

②、外墙外边线长度:

L外外 = (30.24 + 48.24)×2 + 12×2 = 180.96(㎡)

套用定额子目 1-56 人工场地平整

工程量:S0 + L外外×2 + 16 = 1101.66 + 180.96×2 + 16 = 14.796(㎡)

基  价:218.44(元/100㎡)

综合基价:14.796×218.44 = 3232.04(元)


分析: 

①、除矩形底面积,其平整场地工程量可按长、宽每边各加2m计算外,对于组合图形利用公式

S平 =  S0 + L外外×2 + 16计算工程量比较简单。

②、在计算平整场地工程量时,当遇到某边放不足2m,或放边部分重叠的情况,工程量仍按上式计算,不予扣除。

③、底层建筑面积在特殊情况下应作调整,如底层不封闭的外走廊,在计算底层建筑面积时,是按一半计算的,而平整场地工程量应全部计算。

④、对于一般建筑物、构筑物,应套用人工平整场地子目,不得套用机械场地平整子目。构筑物除围墙、地沟、水池、水塔、烟囱可计算平整场地外,其余均不计算。计算规则见定额。

⑤、桩基工程。在桩基施工结束后,场地的平整度已被破坏,因此可再计算一次人工场地平整。 


   

   

   

   

0 3

(三)挖沟槽、基坑、土方

土方开挖包括挖沟槽、挖基坑、挖土方三部分,均按体积计算工程量。

土方开挖(包括回填)一律以挖掘前的天然密实体积为准计算。


挖土类型


1、挖沟槽


(1)定义——槽底宽度≤3m,槽长>3×槽宽。

(2)工程量计算方法——按沟槽的横截面面积×槽长,以m3计算,沟槽中内外凸出部分(垛、附墙烟囱)体积并入沟槽工程量内计算。

(3)沟槽深度h——沟槽底面至设计室外地坪。

(4)沟槽长度——外墙按外墙的中心线L外中

内墙按 内墙沟槽基底的净长线L内槽


挖沟槽长度

L中:按图示外墙中心线长度计算;

L内:按图示基础底面之间净长线计算。


沟槽工程量的计算 

(1)不放坡、不支挡土板、不留工作面的沟槽工程量计算。计算公式为:

V=b×h×l(m3)

式中:

V—沟槽工程量(m3)

b—垫层宽度(m)

h—挖土深度(m)

 l—沟槽长度(m)


(2)不放坡、不支挡土板,留工作面


V=l (a+2c)h

h:挖土深度,按图示槽坑底面至室外地坪深度计算。

a: 垫层宽度

c: 工作面宽度。


 (3)不放坡、双面支挡土板、留工作面的沟槽工程量 


计算公式为:

V=(b+2c+0.1×2)×h×l(m3)

式中:0.1—为单面挡土板厚度(m)。其他符号含义同上。


 (4)双面放坡、不支挡土板、基础底宽为a,留工作面的基槽工程量 


分三种情况: 

(a)垫层下表面放坡;

(b)垫层上表面放坡,且b=a+2c 

(c)垫层上表面放坡,且b


(a)垫层下表面放坡



其计算公式为:

V=(b+2c+k×h)×h×l(m3) 

K为坡度系数  


(b)垫层上表面放坡,且b=a+2c



计算公式为:

 V=[(b+k×h1)×h1+b×h2] ×l (m3) 


有垫层,且垫层宽出基础的部分大于或等于工作面的规定尺寸


(c)垫层上表面放坡,且b


计算公式为:

V={[(a+2c)+kh1]×h1+b×h2}×l(m3)   


有垫层,且垫层宽出基础的尺寸小于规定的工作面宽度


注意:此处垫层也有工作面。厚度小于200mm时,混凝土垫层工作面0.1m(100mm)。

1) 钢筋混凝土基础有垫层时:

(1)两面放坡如图(a)所示:

S断=[(b+2×0.3)+ mh] ×h +(b'+2×0.1)×h'

(2)不放坡无挡土板如图(b)所示:

S断=(b+2×0.3)×h +(b'+2×0.1)×h'


(3)不放坡加两面挡土板如图(c)所示:

S断=(b+2×0.3+2×0.1)×h +(b'+2×0.1)×h'

(4)一面放坡一面挡土板如图(d)所示:

S断=(b+2×0.3+0.1+0.5 mh)×h +(b'+2×0.1)×h' 

(c)


(d)


2) 基础有其他垫层时:

(1)两面放坡如图(a)所示:

S断=(b'+ mh)×h + b'×h'

(2)不放坡无挡土板如图(b)所示:

S断=b'×(h + h')


3)基础无垫层时:

(1)两面放坡如下图(a)所示:

S断=[(b+2c)+ mh] ×h 

(2)不放坡无挡土板如下图(b)所示:

S断=(b+2c)×h


(3)不放坡加两面挡土板如图(c)所示:

S断=(b+2c+2×0.1)×h

(4)一面放坡一面挡土板如图(d)所示:

S断=(b+2c+0.1+0.5 mh)×h


2.挖地坑

地坑挖土工程量计算方法如下;

(1)不放坡和不带挡土板

方形和长方形:V=hab

圆形:V=πhr2

式中:

V--地坑土方体积;

a--坑基础长度;

b--坑基础宽度:

r--坑底半径


(2)放坡地坑

正方形或长方形(倒四棱台)

V=(a+2c+kH)(b+2c+kH)H+k2H3/3






圆形(倒圆台)

圆形放坡地坑计算公式:

V=1/3πH[r2+(r+KH)2+r(r+KH)]

式中:r—坑底半径(含工作面)




(3)带挡土板地坑_正方形或长方形地坑

V=h(a+2c+0.2)(b+2c+O.2)


带挡土板的圆形地坑

V= π h(rl+0.1)2


3、挖管道沟槽

管道沟槽:按图示中心线长计算。管沟深度按图示沟底至室外地坪计算

在计算管沟土方工程量时,各类井及管道(铸铁给排水管除外)接口等处需加宽增加的土方量,不另行计算,底面积大于20m2的井类,其增加工程量并入管沟土方工程量内计算;但铺设铸铁管道时,接口等处需加宽增加的土方量,可按铸铁给排水管道地沟土方总量的2.5%计算。


管道沟槽的长度,按图示的中心线长度(不扣除井池所占长度)计算。管道宽度、深度按设计规定计算;设计无规定时,其宽度按下表计算:


表管道沟槽底宽度表(单位:m)


4、回填土

回填土分为基础回填土和房心回填土两种。

根据施工要求,又有松填和夯填之分。


(1)基础回填土

在基础施工完成后,必须将槽、坑四周未做基础的部分填至室外地坪标高,基础回填土必须夯填密实,所以应执行夯填土定额。


基槽、基坑的回填土体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的砌筑物(包括基础垫层、基础等)体积计算。


管道基槽回填,以挖方体体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道体积;管径超过500mm以上时按规定扣除管道所占体积计算。


槽、坑回填土工程量

V填=V挖-室外地坪以下埋设的基础垫层体积


管道沟槽回填体积,按挖方体积减去下表所含管道回填体积计算。

管道沟槽回填体积=挖土体积-下表管道回填体积


表、管道折合回填体积表              单位:m3/m


(2)房心回填土

房心回填土指室内地坪结构层以下不够设计标高而回填的土方。

房心回填土工程量按主墙之间的净面积乘以回填土厚度计算,不扣除附墙垛、柱、附墙烟囱所占体积。

房心回填土厚度是指室外设计标高至室内地面垫层底之间的高度差,等于室内外设计标高差减去室内地面结构层厚度。

V填内=S主墙间净面积×h(m3)


室内回填土工程量

V填=主墙之间的净面积×填土厚度

填土厚度=室内外高差-垫层、找平层、面层等厚度



主墙之间的净面积 =(3+4-0.24-0.24)×(3-0.24)=18m2

填土厚度=0.3-0.2=0.1m

V室内回填土=18×0.1=1.8m3


3. 回填土工程量

回填土工程量=V沟槽回填土+V室内回填土

=35.91+1.8=37.71m3


例1:某工程如图所示,土质为坚土,人工挖土,试计算条形基础土石方工程量。



 

       

1)开挖深度:

H=0.7+0.35+0.35+0.35+0.15=1.90m

2)放坡深度:

h=1.9-0.15=1.75m>1.70m   所以需要放坡。

3)沟槽断面积

S=[1.54×0.15+(1.54+0.3×1.75)×1.75]=3.845m2

4)沟槽长:

L中=(7.2+14.4+5.4+13.7)×2=81.40m

L净=9.6-1.54+9.6+2.1-1.54=18.22m

5)V挖工程量=(81.4+18.22)×3.845=383.04m3


5、运土

运土是指把开挖后多余土方运至指定地点,或者回填土不足时从指定地点取土回填。

V运=挖土体积-回填土体积

V取=回填土体积-挖土体积

接上例

V运=54.55-37.71=16.84m3


例2:如图所示,现场土质为普通土,人工挖土。计算回填土工程量。


计算过程

L中=(20+10)×2=60m

地槽挖土工程量

V=1.2×(1.2+2×0.15+0.5×1.2)×60=151.2m3

室外地坪以下砌筑量

V=0.4×(0.5+0.8+1.2)×60=60m3

地槽回填土工程量

V=151.2-60=91.2m3

室内地面回填土工程量

V=(0.3-0.02-0.02-0.15)×(20-0.24)×(10-0.24)

=21.21m3

总的回填土V=91.2+21.21=112.41m3


十九、竣工清理包括建筑物及四周2m以内的建筑垃圾清理。竣工清理按下列规定以立方米计算:


(一)建筑物勒脚以上外墙外围水平面积乘以室内地坪

至檐口的高度。有山墙者以山尖二分之一高度计算。

竣工清理工程量=建筑物勒脚以上外墙外围水平面积×室内地坪到檐口(山尖1/2)的高度


(二)地下室(包括半地下室)的建筑体积,按地下室上口外围水平面积(不包括地下室采光井及敷贴外部防潮层的保护砌体所占面积)乘以地下室地坪至建筑物第一层地坪间的高度。地下室出入口的建筑体积并入地下室建筑体积内计算。


例:某工程如图所示,计算竣工清理工程量。


解:工程量=14.64×(5.00+0.24)×(3.2+1.50÷2)+14.64×1.40×2.70=358.36m3


   

   

   

   


三、地基处理与防护工程


0 1

(一)垫层

1、地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算。计算时应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟以及单个面积在0.3m2以上的孔洞、独立柱等所占体积;不扣除间壁墙(依据传统定额的解释墙厚小于120的墙就是间壁墙)、附墙烟囱、墙垛以及单个面积在0.3m2以内的孔洞等所占体积。




2、基础垫层

指砖、石、混凝土、钢筋混凝土等基础下的垫层,按图示尺寸以立方米计算。

1)条形基础垫层,外墙按外墙中心线长度、内墙按内墙基础垫层净长计算。


2)独立基础和满堂基础垫层,按设计图示尺寸以平均厚度计算。

独立基础垫层工程量=设计长度×设计宽度×平均厚度


用板、梁、墙柱组合浇筑而成的基础,称为满堂基础。 


图1-8(a) 基础平面图


地面做法:

100mm厚的 混凝土垫层。

其他如图。

求垫层工程量。


图1-8 b  条形基础详图 


图1-8c独立基础详图 


   

   

   

   

0 2

(二)桩基的概念

桩基础是用承台梁(或承台板)把沉入土中的若干个单桩的顶部联系起来的一种基础。其作用是将上部建筑物的荷载传到深处承载力较大的土层上。


按受力情况分:       

端承桩:  穿过弱软土层而达于岩层或坚硬土层上的桩,上部结构荷载主要由桩尖阻力承担。

摩擦桩:将荷载传布在四周土中的桩,荷载靠桩表面与土的摩擦力承担。


按所用材料分:木桩;混凝土桩;钢筋混凝土桩;钢桩

按施工方法分:预制桩和灌注桩


1、钢筋混凝土预制桩

按设计桩长度乘以桩截面面积以立方米计算。

设计桩长度包括桩尖,不扣除桩尖虚体积;

管状的空心体积应扣除。


例1  如图所示,预制钢筋混凝土方桩共100根,土质为二级,采用轨道式柴油打桩机打桩,计算打桩图示工程量。


打桩工程量 V=0.4×0.4×(17.4+0.6)×100=288m3


例2  如图所示,预制钢筋混凝土离心管桩共200根,土质为二级,采用履带式柴油打桩机打桩,计算打桩图示工程量。


V=(π×0.5×0.5×21-π×0.3×0.3×20.2)/4×200

  =539.10m3


2、打孔灌注桩

按设计桩长度乘以钢管管箍外径截面面积以立方米计算。

设计桩长度包括桩尖,不扣除桩尖虚体积;

分为混凝土桩、沙桩、碎石桩。


3、钻孔灌注桩

按桩设计长度增加0.25m乘以设计截面面积以立方米计算。

设计桩长度包括桩尖,不扣除桩尖虚体积。


应用举例

如图所示,桩基础采用钻孔灌注桩,设计桩长12m,土质为二级土,共计300根,计算钻孔灌注桩工程量。

V= π/4×0.5×0.5 ×(12+0.25)×300

=721.59m3


   

   

   

   

 

 

END


 

  

                                                                                                      来源:筑龙建筑  版归原作者所有


免费打赏