水泥搅拌桩工程量计算时扣除重叠部分吗?
吃瓜少女
2024年07月17日 11:22:26
只看楼主

曾经在头条中发过本篇文章,根据最近收集到的规定,加以整理,供大家参考。 一、型钢水泥土搅拌墙技术规程(JTG/T 199-2010) 在4.1.4说明 中 明确指出:   “计算水泥用量时,被搅拌土体的体积可按搅拌桩单轴圆形截面面积与深度的乘积计算”   三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成。

曾经在头条中发过本篇文章,根据最近收集到的规定,加以整理,供大家参考。

一、型钢水泥土搅拌墙技术规程(JTG/T 199-2010)

在4.1.4说明 中 明确指出:  
“计算水泥用量时,被搅拌土体的体积可按搅拌桩单轴圆形截面面积与深度的乘积计算”  
三轴水泥土搅拌桩单幅桩由3个圆形截面搭接组成。  
对于首开幅,单幅桩的被搅拌土体体积应为3个圆形截面面积与深度的乘积,采用套打一孔法连续施工时,后幅单幅桩的被搅拌土体体积应为2个圆形截面面积与深度的乘积,圆形相互搭接的部分应重复计算。  

二、《广东省市政工程综合定额(2018)》

第一册《通用项目》D.1.3 软基处理、桩及支护工程,工程量计算规则第十条第5款  
“双轴、三轴每次成桩时与群桩间的重叠部分工程量不扣除,采用套打的扣除套打体积的水泥掺量材料费。    
这里需要说明的是 成桩时与群桩间的重叠部分工程量不是指套打孔部分工程量,即套打部分不计量。  


 


 

三、2018《浙江省市政工程预算定额》

第三章 地基加固、围护工程工程量计量规则中明确规定  
“深层水泥搅拌桩不分单头、双头和三轴,均按单个圆形截面积乘以桩长以“m3”计算,不扣除重叠部分面积。  

四、2020《天津市建筑工程预算基价》

第二章桩与地基基础工程中工程量计量规则中明确规定  
“SMW工法搅拌桩按设计图示尺寸以桩截面面积乘以桩长以体积计算。其桩截面面积按一个单元为计算单位,单元桩间距和单元桩截面面积按下表计算。”  

在单元桩截面面积是按单元桩计算的,其中的重叠部分予以扣除,但计算了两个单元桩之间重复套打部分。  
五、海南省关于发布建设工程计价定额咨询问题解答的通知  
海南省关于发布建设工程计价定额咨询问题解答的通知(2022年第一期)  


三轴水泥搅拌桩工程量以桩长加50cm乘以设计桩外径截面积以m3计算;
三轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时,相应定额的人工及机械乘以系数1.5,其余不变。那么如何计算: 
     常规打桩部分工程量=单个设计桩外径截面积(π*D2/4)×桩长(L 0.5)×7(数量);
     套打部分工程量=单个设计桩外径截面积(π*D2/4)×桩长(L 0.5)×4(数量),执行相应定额的人工及机械乘以系数1.5  

免费打赏

相关推荐

APP内打开