有一人防物资库(地下一层),甲方要把制冷机房设置在该物资库,如果这样则穿越管道太多,请问有合适的方法吗?
有一人防物资库(地下一层),甲方要把制冷机房设置在该物资库,如果这样则穿越管道太多,请问有合适的方法吗?
2楼
人防顶板不允许大管径的管道穿过,制冷机房能布置在非人防区或设备区是比较合理的。实在不行只好穿过侧墙到非人防区再做竖井。或直接在制冷机房门作为封堵,设竖井到一层再考虑转换。
回复
3楼
在北京,与人防无关的设备及管道是不允许设在人防区内的。而且,冷冻水的管径一般比较大,还要保温,一般都超过75,也不允许传人防顶板。
回复
4楼
人防部门有个特殊的规定,就是顶板上有覆土可以另外考虑,但是各个地方的人防部门的解释不一样。
还是比较欣赏北京的规定,避免了设计人员很多麻烦。