箱式低压配电室
charlie_luo
2022年03月14日 10:28:55
只看楼主

有个化工行业客户,工厂进行行业整改,放在甲类车间的配电室要求必须迁出车间,但工厂没有适合的地方建配电室,就想是否可以像箱变一样见一个室外箱式低压配电室,不知各位朋友是否给出建议或规范是否可以用集装箱做一个永久的低压配电室?谢谢!大概尺寸为长14米宽3.6米的箱式低压配电室。

有个化工行业客户,工厂进行行业整改,放在甲类车间的配电室要求必须迁出车间,但工厂没有适合的地方建配电室,就想是否可以像箱变一样见一个室外箱式低压配电室,不知各位朋友是否给出建议或规范是否可以用集装箱做一个永久的低压配电室?谢谢!大概尺寸为长14米宽3.6米的箱式低压配电室。

8d6a3cdde9e073cf6b0f.rar
94.7 KB
立即下载
免费打赏
charlie_luo
2022年03月14日 10:40:20
2楼

箱变是把变压器、高压配电和低压配电放在一个小集装箱里,高压是10KV电压,低压是380V电压,进线和出线都有断路器,在这么一个小的室外铁箱里保证了防水和散热。而室外的低压配电箱有许多断路器、接触器和热继电器或变频器,所以防潮和散热如何得到保障?

回复
charlie_luo
2022年03月14日 10:45:54
3楼

这个跟项目建设时用的临时集装箱配电室不一样,这是永久性建筑。以前用过工地建设时使用临时配电箱或大的集装箱式配电室,规范是允许的,但现在是永久建筑,性质不一样,不知有没有范例呢?

回复
qq_1567389649606
2022年03月21日 16:58:56
4楼

集装箱不合适,直接定做个箱变吧,低压柜有点多,会很大品字形布置比较好,散热防潮,可以加装空调、除湿机,不知道你这是几台多大的变压器,其他的不好说

qq_1567389649606:集装箱也不是真的集装箱,只是集装箱式外壳,箱变也可以做正式电使用,计量啥的符合当地供电局要求就行,每个地方都有不同方案

回复
charlie_luo
2022年03月22日 09:27:21
5楼
不可能做成箱变的,因为里面没有变压器,低压配电室直接接入380V电压。甲方不想做成建筑物,因为建筑申请太麻烦了,需要很多手续且要很多部门来验收,而箱式配电房只是设备,不需要像建筑一样的申请和验收,故很简单,但也有很多问题且主管部门同意这种方案吗?规范中也没有支持条文,对于防潮和散热,可通过布置空调温度来解决的。2020年12月在广州市供电局就是用箱变加配电室来解决缺电地区的供电问题的,说明箱式配电室的可行性。

qq_1567389649606:可以参考一下 预制舱式变电站 ,规范里没有支持的条文,那也找不到反对的条文,其实也就可以出版方案看看

charlie_luo:谢谢预制舱式变电站建议,我会参考一下。

回复

相关推荐

APP内打开