构件交接处钢筋的位置关系你懂么?看规范图文解读!
无聊的牛腩
2022年03月11日 13:15:22
只看楼主

一、如上面规范条文所示: 上面条文仅说明主次梁底标高相同时,主次梁底筋上下位置关系,但当主次梁顶部标高相同时,主梁和次梁上部纵筋的上下位置关系怎么排布呢? 答:主次梁顶部标高相同时,主梁上部纵筋和次梁上部纵筋的上下位置关系, 应根据楼层施工整体排布方案 经设计确认 后施工!!如设计文件有规定,按设计执行! ▼ 如下图中梁顶标高相同时的图纸常规做法:

一、如上面规范条文所示:

上面条文仅说明主次梁底标高相同时,主次梁底筋上下位置关系,但当主次梁顶部标高相同时,主梁和次梁上部纵筋的上下位置关系怎么排布呢?

答:主次梁顶部标高相同时,主梁上部纵筋和次梁上部纵筋的上下位置关系, 应根据楼层施工整体排布方案 经设计确认 后施工!!如设计文件有规定,按设计执行!

如下图中梁顶标高相同时的图纸常规做法: 主次梁交接处上部纵筋, 主梁筋在下,次梁在上。

▼另外一种做法: 主梁筋在上,次梁在下,这种做法容易削弱节点部位次梁的有效截面,需征得设计同意

二、 框架节点梁外侧与柱外侧平齐时,梁纵向受力钢筋宜放在柱纵向钢筋内侧,保证主要受力构件(柱)的有效截面积。


三、构件交接处的钢筋位置应符合设计要求。当设计无具体要求时,应保证主要受力构件和构件中主要受力方向的钢筋位置。

当主次梁底部标高相同时,次梁下部钢筋应放在主梁下部钢筋之上,参见上面条文GB50666-2011第5.4.8条文


本条规定了构件交接处不同构件钢筋的位置关系。对主次梁结构,本条规定底部标高相同时次梁的下部钢筋应在主梁下部钢筋之上,此规定适用于常规结构,对于承受方向向上的反向荷载,或某些有特殊要求的主次梁结构,也可按实际情况选择钢筋布置方式。比如梁板式筏板基础,底标高相同时,相对于楼层框架梁来说承受方向向上的反向荷载,优先保证主梁受力筋位置,因此筏板主梁底筋钢筋应放在次梁最下面,具体施工时应根据图纸而定。

▼如下图基础主梁在次梁钢筋之上优先保证主梁钢筋截面尺寸,次梁下弯至主梁钢筋之下锚固。当设计另有规定时,按设计执行。

三、剪力墙水平钢筋为主要受力钢筋,故放在外侧▼


             
▼对于承受平面内弯矩较大的挡土墙等构件,水平钢筋也可放在内侧。              

欢迎收藏评论!

免费打赏

相关推荐

APP内打开