【问题】
新民标第 13.9.2 条是不是对于配电小间也要执行?目前我们配电小间每层都会做防火封堵,这个“竖井”是指上下直通、未做防火封堵的竖井,还是也包括配电小间内的桥架?如果配电小间也执行这条规范,全部分桥架敷设,会增加很多桥架,配电小间的面积要相对大很多。
【回复】
因为这是难题,所以尝试做一下回复:
1、单纯的配电小间不需要执行此条
因为配电小间就是配电间的一种,其功能与竖井截然不同。前者是为某一区域的终端负荷配送电能,设有低压配电装置的专用场所;后者是在建筑物中为敷设线缆、母线而竖向留出一定空间的井道。
2、配电间和竖井组合体
这个问题 比较复杂 ,该配电小间兼有配电间和竖井双重功能。我个人倾向于不考虑非金属含量问题,因为配电间具有一定的防火能力,每层楼板处竖井又都有防火封堵,且防火封堵是必须的,《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020有详细要求,国家标准图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105有相应的做法。
但是,这样做可能审图难以通过,逼迫设计师将这样的配电小间视为扩大的竖井。
图1 06D105防火封堵一做法
图中:
1 、 3—— 防火堵料;
2—— 不燃纤维;
4—— 钢筋;
5—— 防火板;
6 防火涂料。
对于这个问题,你这么看?欢迎在留言中回复、讨论。