空调风管、风口风速及风量的设计选择
踏实的棒棒糖
2022年03月03日 10:08:00
来自于制冷技术
只看楼主

           本期我们来了解下空调风管、风口风速及风量的设计选择。 风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 

 

  

      本期我们来了解下空调风管、风口风速及风量的设计选择。



风管内的风速
一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在 40~50dBA)之间,即相应 NR(或 NC)数为 35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为 4~7m/s,支管风速为~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用 8~10m/s。 


出风口尺寸的计算
为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用 2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同, 一般当层高在 3~4 米的房间大约取风速在 2~2.5 米每秒。根据经验一般可将使每个风口在 20~25平方米的面积,其风量大约在 500 立方米左右。


回风口的吸风速度
回风口位于房间上部时,吸风速度取 4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取 3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取 1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取 1~1.5m/s 。


风管安装注意事项及风管计算


计算风管尺寸
1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。
2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

风管类型

阻尼系数(mmH2o)

送风管

0.05-0.2

回风管

0.03-0.12

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管 0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m 作为基准。

在进行风管机的风管道设计时, 注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。


接风管的风盘的风口设计
1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;
2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;
3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5 米)


风口的选用
① 新风口,送风口用双层百叶风口
② 回风口用格栅风口
③ 排风口用双层百叶
④ 氟系统由于风量一般比较小, 如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 


表 1.推荐的送风口流速

应用场所

流速 m/s

播音室

1.5~2.5

戏院

2.5~3.5

住宅、公寓、饭店房间、教室

2.5~3.8

私人办公室

2.5~4.0

一般办公室

5.0~6.0

电影院

5.0

百货店、上层

7.5

百货店、地下

10.0


表 2、风管道内的风速

管道部位

主干路

支路

回风风口

新风风口

V(M/S)

小于 5

2.5~3

不大于 1.5

2~2.5


表 3.低速风管系统的最大允许流速 (m/s)


新风(换气)量计算
引入新风主要是为了改善空调房间内空气质量,降低有害物质的含量和浓度, 确保在内的人员的舒适度和生理健康, 维持工艺要求。确定需要的新风量时,往往按照室内废气(尤其是 CO 2 )的产生量以及其他的室内条件。一般来说,应保证每人每小时 30m 2 的新风量。
对于普通场合,可以根据每人占用面积来计算新风量:
计算公式:必要风量(m 3 /h)=A*面积/人均占有面积
上式中,A 表示人均新风量(m 3 /h)通常进行估算时可使用 20m 3 /h。
换气次数的推荐值



版权声明:本文素材来源网络公开资料,由HETA小编编辑整理,文章观点不代表本公众号立场,转载请注明来源。

       