机电综合管线布置方法与原则
放水发电
放水发电 Lv.18
2022年02月28日 18:29:12
只看楼主

机电管线综合的目的及意义 · 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏 · 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏 · 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法 · 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工 · 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间

机电管线综合的目的及意义



· 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏

· 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏

· 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法

· 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工

· 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间

· 有利于各专业安排工序,达到统筹的目的

· 深化设计是配合协调外部工作的枢纽



机电管线综合基本内容与要求



1
基本内容



从专业上分:一份完整的机电综合管线图通常包括空调风专业图、空调水专业图、防排烟专业图;强电专业图(包括动力,照明),弱电专业图(电视电话,综合布线);给排水专业图;部分项目还有工艺专业(包括压缩空气,真空,氮气系统)。


从内容上分:一份完整综合图包括:综合管线平面图,图例,施工说明,剖面图,大样图。


机电系统综合管线主要包括以下内容:


1)给排水专业管线,即:

给水管道、热水管道、蒸汽管道、排水管道、雨水管道、中水管道、消防栓管道、喷淋管道。


2)空调与通风专业管线,即:

空调水管道、冷凝水管、冷却水管道、空调风管道、消防排烟管道、正压送风管道。


3)电气专业管线,即:

动力、照明配电桥架、明装电气配管。


4)智能化专业管线,即:

弱电系统桥架、明装弱电配管。


2
基本要求



1. 对建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间,提高天花的吊顶高度。要求我们具备空间意识,对净高尤其重视。净高计算时,要按“层高-梁高=净高”。计算机电净高时,尤其注意扣除地面装饰完成面及管线支吊架占据空间,尤其是在前期复核酒店走廊,大堂等对标高严格要求而且管线较多区域的机电净标高时,更加需要重视。通常,设计会提供梁下700左右空间作为机电管线布置空间,可以根据现场管线实际进行调整。


2. 绘制过程考虑工艺的安装美观性。绘制过程需从整体出发,绘制过程中遵循平衡、分散原则。避免管线过分集中,或者机电管线空间浪费。


3. 综合图绘制中必要的剖面补充。有效地避免了机电管线在平面、立面上的交叉和冲突,以保证施工的顺利进行,节约工程成本。通常绘制过程中,在密集点处绘制机电综合剖面图,详述密集处管道如何排布。



机电管线综合的原则



综合管线图的绘制调整时应全局把控、重点关注。各种机电管线各自具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应相互协调、布置得当。


图片


管线布置的大体顺序(空间充裕时):


图片


管线的有序排列。各种工程管线各自具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应相互协调、布置得当,管线工程综合设计的原则一般是:


(1)避让原则:大的通风管道、大的高压桥架、母线以及无压排水管道是优先考虑对象,其它管线可适当绕行,但也不能无限制的变弯。空间排布基本:梁下200mm空间设置强、弱电桥架,梁下200~400mm设置消防水管布管空间,梁下400mm~700mm设置空调专业管道,对于设有排烟系统的空间,通常为400mm~900mm设置为空调、防排烟风管布管空间。


(2)先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。空调水主干环管通常位于梁下贴梁安装,以管线交叉排布成本最小为原则。


(3)压力流管道避让重力流管道。无压力排水管按图纸设计要求及管路材质通常控制在3‰~1%之间,可根据现场实际情况调整。


  (4)冷水管避让热水管,因热水管往往需要保温且造价较高。尽量避免热水管过多翻弯而提高工程施工成本。


(5)电缆 (动力、自控、通讯等)桥架与输送液体的管线宜分开布置或布置在其上方。通常在设置共架的位置,尽量避免水、电共架,当业主方允许水电共架时,保证电气管线走上方,水管线走下方。


(6)附件少的管道避让附件多的管道。避尽可能利用公用支架,以使管道排布整齐。


(7)可弯曲管避让不可弯曲管。


(8)水系统管路不允许进入电气用房,如高低压电房,控制室,电梯机房。


(9)为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。需要注意桥架间距一致,同类型桥架保证间距50mm,同时,在联合支架绘制过程中,如果强、弱电共架,需保证桥架(密闭)不小于300mm间隙。


补充说明:


· 母线槽尽量不翻弯,需要时垂直翻

· 虹吸水管屋面下1000mm,水平干管要考虑导轨

· 空间充裕时强弱电桥架应分开,间距不小于300mm

· 空调水管出管井应坡向末端,尽量减少热水管的翻弯

· 重力排水坡度按照规范要求,条件不允许,可根据现场实际情况调整

· 热水管应布置在桥架上(水蒸汽影响);设置在桥架上面的水管,必须做好防水

· 穿室外的管需要做好保温,必要时敷设电伴热



免费打赏
你爹和你爷爷
2022年03月16日 12:14:39
2楼

这么久没有上论坛了,还有这么好的资料,谢谢楼主分享这么好的资料,工程建设关系人民群众的人身安全,是必须要重视的,谢谢楼主,楼主好人一生平安

回复

相关推荐

APP内打开