安装工程BIM技术应用—机电管线综合优化
暧昧
暧昧 Lv.5
2020年03月19日 15:31:21
只看楼主

来源:掌上BIM 版权归原作者所有,侵权请联系删除 1、机电管综优化应用背景 在机电安装工程中,机电系统繁多、管线复杂、施工图纸缺乏深化设计存在大量错、漏、碰、缺及工程分包单位多配合差等问题。 针对此类问题,采用BIM技术,通过BIM可视化管综深化设计,可较大程度上解决了项目当中存在的管线碰撞、施工返工等困难。因此,对各专业的管线进行综合考虑及排布是否妥当就至关重要了。

来源:掌上BIM

版权归原作者所有,侵权请联系删除


1、机电管综优化应用背景


在机电安装工程中,机电系统繁多、管线复杂、施工图纸缺乏深化设计存在大量错、漏、碰、缺及工程分包单位多配合差等问题。

针对此类问题,采用BIM技术,通过BIM可视化管综深化设计,可较大程度上解决了项目当中存在的管线碰撞、施工返工等困难。因此,对各专业的管线进行综合考虑及排布是否妥当就至关重要了。


960dce29782e44f5bbb067e3551fde7e.jpg


2、机电安装工程管综优化细则


2.1 给排水专业

(1)要尽量少设置弯头。

(2)管道外壁之间的距离≥100mm。

(3)给排水管道距墙、柱边距离≥100mm。

(4)给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下。

(5)通气管道不得下翻,重力排水管线不得上翻,其他管线避让重力管线。


2.2 电气专业

(1)弱电线槽与强电桥架之间距离≥300mm。

(2)桥架与其他管道平行距离≥100mm。

(3)桥架距墙、柱距离距≥100mm。

(4)当高、低压桥架上下安装时,高压桥架应在低压桥架上方布置,且两者距离≥500mm。

(5)在吊顶内设置时,与其他专业之间的垂直净空距离要求≥100mm。

(6)电缆桥架多层安装时:控制电缆间≥200mm,电力电缆间≥300mm,弱电电缆与电力电缆间≥500mm,如有屏蔽盖可减少到300mm,桥架上部距顶棚或其它障碍≥300mm(《民用建筑电气设计规范》)。


2.3 暖通专业

(1)风管与其他管线、桥架之间的距离要≥100mm。

(2)风管距墙、柱边距离≥100mm。

(3)通常风管顶部距离梁底50-100mm的间距。

(4)冷凝水管需设置坡度。

(5)一般情况下,有垂直向下风口的风管在最下层,排烟管应高于其他风管;大风管应高于小风管。


2.4 设备机房

在部分管线密集,施工难度大设备机房(如给排水泵房、风机房等)的优化过程中,需注意以下要点:

(1)管线应集中布置,并尽量将管道分布于两侧,利于检修。

(2)机组上部位置保持净空,尽量不穿越管线,便于检修和吊装运输。

(3)大型风管、采暖管道宜贴梁设置。

(4)排布时应考虑支吊架占据的空间,尽量使用共用支架。

(5)考虑风口、风阀、检修阀门的安装、操作空间。


1f5a329d5eac44ddbd3f8b53800fdd46.jpg

换热机房


2.5 全专业管综优化

一般来说,自上而下应为电气、暖通、给排水(特殊除外)。对已有一次结构预留孔洞的管线,应尽量减少位置的移动,布置时考虑二次施工的空间,尽量将管线提高,与吊顶间留出尽量多的空间,还需注意在管线排布时预留的安装、维修空间应≥500mm。

管道排布避让原则:小管避让大管,有压管避让无压管,常温水管避让保温水管,水管避让风管。先安装大管后安装小管,先施工无压管后施工有压管,先安装上层的电管、桥架后安装下层水管。


安装工程BIM技术应用—机电管线综合优化


3、机电安装工程管综优化流程


3.1 建筑专业建模

建筑专业建模根据项目实施标准,完成建筑墙体、门窗、天花板楼梯、建筑楼板、幕墙、建筑柱等构件。


3.2 结构专业建模

结构专业建模根据项目实施标准,完成结构基础、结构梁、结构柱、结构墙及其他特殊构件(如水池、水箱、地沟等)建模(需注意有结构板沉降、曲折梁、斜梁等的特殊部位)。


3.3 机电专业建模

机电专业具体建模规则参考如下:

(1)暖通模型中,需完成风管及其保温层、风机、风阀、风口、空调水管及其保温层、水阀及各类机房和设施的建模。

(2)给排水及消防模型中,需完成所有管道、水阀、水泵、消火栓、灭火器、地漏、喷淋头及各类机房和设施的建模。

(3)电气及自动化模型中,需完成桥架、线槽、配电箱等设备的建模。

(4)建模过程中应充分考虑各专业平面及垂直排布的合理性,以便给后期管线综合带来便捷。

(5)管线材料及配件类型需严格按照施工图设计说明要求进行配制。


6953fb0839da4f278e3334bd8d6664e2.jpg


3.4 管综优化

将建筑、结构、机电模型里面整合为综合模型,管线综合优化前我们针对各区域制定净高要求汇总表,并在Navisworks软件中进行碰撞检查,出示碰撞报告。根据净高要求及碰撞报告对复杂部分管线进行局部优化,如空调机房、综合管线交叉处、走廊等,随后对其他碰撞位置进行优化。优化完后对各区域制定净高前后对照表,以确保净高要求,为后续施工提供施工依据。


安装工程BIM技术应用—机电管线综合优化


对空调机房、排烟机房、消防水泵房等重要设备机房进行深化。出具预留预埋图、设备布置图、机房三维视图等机房深化图纸和模型指导精细化施工,把控施工质量。


安装工程BIM技术应用—机电管线综合优化



4、管综优化应用价值

BIM机电综合管线优化技术是在机电管线未安装前,根据施工图纸对管线进行建模及优化。通过优化过程,我们可以直观的看到管线之间的碰撞问题,精确地控制、调整管线的位置和高度,从而解决各专业间存在的配合问题,从根本解决管线“打架”的问题。使管线安装更加紧凑,节约施工成本,也提高了管线布置的美观性。

免费打赏