一、人防工程防水检查 1、地下工程防水主要是通过防水等级控制和设防要求技术措施来实现。 防空 地下室防水以结构自防水为主,附加防水为辅。 附建式防空地下室的防水等级一般为二级,极重要的人防工程为一级防水。 防水混凝土抗渗等级是根据工程埋置深度按规范要求确定。 埋置深度H<10m时,抗渗等级为P6;埋置深度10m≤ H < 20m时,抗渗等级为P8。
一、
1、主要是通过防水等级控制和设防要求技术措施来实现。 防空 地下室防水以结构自防水为主,附加防水为辅。
附建式防空地下室的防水等级一般为二级,极重要的人防工程为一级防水。 防水混凝土抗渗等级是根据工程埋置深度按规范要求确定。 埋置深度H<10m时,抗渗等级为P6;埋置深度10m≤ H < 20m时,抗渗等级为P8。
二级防水需达到的标准为:总湿渍面积不应大于总防水面积(顶板、墙面、地面)的1/1000,任意100㎡的防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1㎡。
2、防水材料的选用
根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),防水材料主要有:
(1)防水卷材,有高聚物改性沥青(自粘式)防水卷材,单层≥4mm,合成高分子(聚乙烯丙纶)卷材,0.6mm厚,400g/㎡;
(2)防水涂料,主要有掺外加剂掺合料水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料;
(3)防水砂浆,主要有掺外加剂掺合料防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆。
关于卷材的铺设,通常要求:地梁、排水沟满铺,孔桩从板面翻边至孔桩壁不应小于100mm,独立柱基、承台侧立面翻边至基底不小于100mm。
(1)对照人防建筑平面图,现场定向、定位,检查人防出入口处的洗消污水集水坑是否照图施工;
(2)找平层是否坚实、平整、无积水,阴阳角处是否圆弧式倒角过渡处理,并增做卷材加强层,加强层宽度宜为300-500mm;
(3)卷材平面是否存在空鼓,相邻两块卷材四边的搭接宽度是否满足100mm的要求,搭接原则是否符合“大压小、上压下”;
(4)自下而上连续施工;平板面卷材在上,平板面卷材翻边搭接至侧面;
(6)铺设双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
(8)卷材与基层、卷材与卷材的粘结是否紧密、牢固,铺设完成后的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和褶皱;
(9)检查出厂合格证、出厂检验报告,现场见证实验报告。
上述要求都达到后,现场填写分部分项验收表,并允许进入下一道工序施工。
、人防结构施工图、人防给排水施工图、人防暖通平面图,并确定检查部位。
人防防护设备进场报验资料(包含报验记录、设备出厂合格证、设备出厂第三方检测合格报告等)、钢筋进场报验资料(包含报验记录、出厂质量证明文件、进场见证取样见证送检记录、进场复检报告等)、、质量控制点自查记录等。
1、防护设备的型号、成品质量、安装质量及堆放是否符合设计和规范要求:
◆
现行供选用的定型产品有《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008(国家行业标准)和《国家建筑标准设计图集》07FJ03两个系列的防护设备产品。现场首先检查安装的防护设备所属系列是否符合设计要求,其次检查安装的防护设备规格尺寸、构件是否符合设计选用产品型号。
◆ 常见质量问题:
现场安装门框与设计所选防护产品系列不符;安装防护设备
抗力级别
或规格与设计选用产品抗力级别或规格不符等。
◆ 为确保进场设备为通过检测合格的产品,黔人防通[2017]42号文件要求防护专用设备实行统一产品编码。防护设备在运输、堆放、安装中常造成损坏和锈蚀等质量问题,所以需要对已安装设备的成品质量进行检查。主要检查防护设备是否按要求制作编码,是否存在损坏和锈蚀,零部件、附件是否齐全等。
◆ 常见质量问题:设备未制作
编码
或编码不符合要求;设备损坏、
破坏
和锈蚀;门框及封堵
预埋件锚钩
被破坏或锚钩规格和制作不符设计要求。
◆ 主要检查人防门框和封堵预埋件的支撑是否符合要求(要求:支撑材料应采用外径不小于50mm,壁厚不小于3mm的钢管支撑,
采用斜向+水平+横向双侧支撑方式,且两侧斜向支撑杆不少于2根。)
,防护设备定位尺寸、标高是否满足设计要求,防护设备锚钩锚固质量等。
◆ 常见质量问题:人防门框及封堵预埋件支撑不可靠易移位,封堵预埋件无可靠防变形处理措施;门框定位和标高不符设计要求;门框及封堵预埋件锚钩未有效锚入结构层。
防护专用设备为检测合格成品出厂,运至工地应选择平整、坚固、不积水的场地堆放,金属结构防护设备不宜露天堆放,不同类别的防护设备应分类堆放。因包装、运输、堆放不当造成损坏或锈蚀的防护设备不得直接进场安装。
(2)防水混凝土结构
厚度应不小于250mm;
《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
(4)底板迎水面钢筋混凝土保护层厚度是否≥50mm;检查中常见该质量问题,其主要原因有:底板垫层不平整、底筋垫块间距过大、采用大理石或石块等厚度较小垫块。
(5)底板上下层钢筋网片间
设置拉结筋时,拉结筋是否梅花形布置
、间距是否≤500mm等;检查中常见拉结筋漏施工、施工间距和布置不符要求、未施工在钢筋节点、两端未施工成135°、未拉住最外侧钢筋、拉结筋弯钩直线段长度小于50mm等质量问题。
(6)人防底板考虑人防荷载或水压力作用时,底板上层钢筋是否从地梁受力钢筋下穿;
(1)人防墙体(外墙、临空墙、防护单元隔墙、密闭墙)钢筋是否均按设计图预留,墙体内外侧钢筋规格、间距是否符合设计要求;常见墙体钢筋设计防护区内外侧钢筋规格及间距不同时,现场施工防护区内外区分不清,致使内外侧钢筋施工不符设计要求。
(2)人防墙体竖向钢筋锚固长度是否符合设计要求;人防墙体受水平荷载作用,墙体竖向钢筋以人防顶底板为支座,施工单位常按平时规范施工,导致墙体竖向钢筋在底板及顶板中的锚固长度不符合设计及规范要求。
▲▼注意暗柱插筋的设置方向,应沿墙筋内外侧方向(考虑冲击波水平作用)
(2)底板后浇带、施工缝处及塔吊基础处应有防水处理措施,按《地下工程防水技术规范》GB50108-2008要求执行。
(3)外围护墙水平施工缝应按规范要求留置在高出底板表面不小于500mm的墙体上,水平施工缝、垂直施工缝处应有防水处理措施。
(4)任何钢筋和构件不得直接贯穿防水混凝土结构层;人防门框支撑应在支撑下设置垫块;底板上下层钢筋网片间支撑不得直接放置在防水保护层上,应设置在底板底筋上;人防墙体钢筋不得直接放置在防水保护层上,应设置垫块或绑扎在底板底筋上,墙体钢筋支撑钢筋或钢管应设置垫块。
▲人防区内塔吊基座与底板标高平齐的,塔吊四周按后浇带方式处理
(5)当建筑回填层厚度小于150mm时,为保证混凝土与门框及平时出入口临战封堵预埋件粘结的密闭性,人防活门槛及平时出入口临战封堵处混凝土应同底板混凝土一同浇筑,混凝土浇筑时应平门框或封堵预埋件上表面;当建筑回填层厚度大于等于150mm时,人防活门槛混凝土可同墙体混凝土一同施工。
(1)人防集水井位置、数量及施工是否均符合设计(以人防给排水图为准)要求;常见质量问题:①漏施工人防集水井;②人防集水井壁未按设计施工成45°斜坡;③人防集水井未按设计施工盖板的留槽角钢。
(2)防爆波地漏是否按图安装到位,地漏标高是否低于地平5mm~10mm,地漏排水管为镀锌钢管是否采用丝接,是否按设计要求伸入集水井内;常见质量问题:①防爆波地漏标高高于地坪标高,影响地漏排水;②地漏排水管为镀锌钢管采用焊接;③地漏排水管平集水井模板未伸入集水井内,后期闸阀无法安装;④防爆波地漏向防护区内排水(应向非人防区排水,不得向人防清洁区排水)。
(3)平时排水沟不得穿越人防墙体(外墙、临空墙、防护单元隔墙、密闭墙);
(4)平时排水管不得直接从人防底板跨越人防墙体连通防护区内外或清洁区与染毒区;常见平时消防电梯基坑排水管穿越人防临空墙排入防护区内集水井,直接连通防护区内外。
(1)防护密闭门门框角钢、预埋外露铁件处应引出≥25×4镀锌扁钢或¢12以上圆钢接地。
(2)平时穿线管不得预埋在人防底板中跨越人防区与非人防区或清洁区与染毒区。除集水井压力排水预埋外(须严格墙体、顶板预留逻辑走线),其余电套管不应设置在人防底板中。
提示: 本文个别条文为贵州地方标准,具体施工时以图纸和当地主管部门要求为准!