镀锌桥架国标厚度规范
京运桥架
2022年01月21日 21:29:39
只看楼主

镀锌桥架国标厚度规范?回答这个问题需要搞清楚镀锌桥架是啥概念, 镀锌桥架国标厚度规范 第一章 镀锌桥架板厚 桥架厚度按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》行业标准定义 由上图可以得知: 上面标准中的桥架分为3种类型:钢制桥架、玻璃钢质桥架、铝合金制桥架。 不同类型的桥架厚度规范不同。 镀锌桥架一般由镀锌板或经过热镀锌/冷镀锌工艺处理过的冷轧板加工而成的钢制桥架。

镀锌桥架国标厚度规范?回答这个问题需要搞清楚镀锌桥架是啥概念,

镀锌桥架国标厚度规范

第一章 镀锌桥架板厚

桥架厚度按照《JB/T 10216-2013 电控配电用电缆桥架》行业标准定义

image.png

由上图可以得知:

上面标准中的桥架分为3种类型:钢制桥架、玻璃钢质桥架、铝合金制桥架。

不同类型的桥架厚度规范不同。

镀锌桥架一般由镀锌板或经过热镀锌/冷镀锌工艺处理过的冷轧板加工而成的钢制桥架。

所以镀锌桥架槽的厚度可以按照上表钢制桥架允许的最小板材厚度来执行。

无论是槽式镀锌桥架、托盘式镀锌桥架还是梯式镀锌桥架,镀锌桥架国标厚度规范如下:

桥架宽度<=150mm,桥架壁厚应为1.0mm

桥架宽度>150mm,桥架宽度<=300mm,桥架壁厚应为1.2mm

桥架宽度>300mm,桥架宽度<=500mm,桥架壁厚应为1.5mm

桥架宽度>500mm,桥架宽度<=800mm,桥架壁厚应为2.0mm

桥架宽度>800mm,桥架壁厚应为2.2mm

以上镀锌桥架连接板的厚度应该与槽的厚度保持一致,也可以选厚一个等级。

以上镀锌桥架盖板的厚度可以比槽的厚度低一个等级。例如槽的厚度为1.5,盖板的厚度可以为1.2。

镀锌桥架国标厚度规范

第二章 镀锌桥架锌层厚度

镀锌桥架表面防护处理工艺有2种:冷镀锌和热镀锌。

冷镀锌,也称之为电镀锌,冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将管件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在管件的对面放置锌版,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌,冷镀管件是先加工后镀锌。

热镀锌,也称之为热浸镀锌,是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢铁制件进行酸洗,为了去除钢铁制件表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。

镀锌桥架国标厚度规范


冷镀锌桥架的表面锌层厚度>=12微米,热镀锌桥架的表面锌层厚度>=65微米.

冷镀锌桥架常用于室内一般普通腐蚀的环境,热镀锌桥架常用于室外较强腐蚀的环境。


以上为镀锌桥架国标厚度规范这个问题的全部回答内容。



上一篇:槽式垂直右下弯通电缆桥架规格和型号







免费打赏

相关推荐

APP内打开