管道伸缩咋解决?
xo知行合一
2022年01月13日 12:00:27
只看楼主

办公建筑采用屋面水箱供水,减压阀串联安装使用。在使用过程中,第一级减压阀后端管道(19楼)出现伸缩(3mm,最大5~6mm)和震动,以致于卡箍螺栓发生疲劳断裂的爆管事故。 请问各位位大神,管道伸缩和震动的原因是压力波动还是水锤冲击,不改变原设计的情况下怎么解决? 工程概况: 水箱于屋面120米处安装,管道为衬塑钢管DN150,卡箍连接。末端为4~19楼共16层公共卫生间(每个卫生间有13个脚踏蹲便器、6个感应小便器、6个洗手盆)。

办公建筑采用屋面水箱供水,减压阀串联安装使用。在使用过程中,第一级减压阀后端管道(19楼)出现伸缩(3mm,最大5~6mm)和震动,以致于卡箍螺栓发生疲劳断裂的爆管事故。

请问各位位大神,管道伸缩和震动的原因是压力波动还是水锤冲击,不改变原设计的情况下怎么解决?


工程概况:

水箱于屋面120米处安装,管道为衬塑钢管DN150,卡箍连接。末端为4~19楼共16层公共卫生间(每个卫生间有13个脚踏蹲便器、6个感应小便器、6个洗手盆)。

第一级可调式减压阀(16~19楼)位于21楼(65.9 1米)水平安装,阀前0.5MPa,阀后0.25MPa。

第二级可调式减压阀(11~15楼)位于15楼(46.6 1米)垂直安装(空间受限),阀后0.2MPa。

第三级可调式减压阀(4~10楼)位于10楼(30.6 1米)垂直安装(空间限)阀后0.2MPa。


nanshanxianren
2022年01月13日 22:40:24
2楼

可以安装波纹补偿器,解决伸缩和振动问题;或与楼层板下过渡到“L"形,立管水平错开0.5m,自然补偿。

xo知行合一:已经装了波纹补偿器,最大的好处是把伸缩和震动范围缩小到补偿器到立管顶部这段范围内;没有安装补偿器之前,整个管道都在伸缩和震动。通过压力、流量测试,管道伸缩、震动与流量大小没对应关系,压力变化与管道异常现象同步。加装定压罐或水锤吸纳器的技术评判咋做?

回复

相关推荐