钢筋工程5种标准工艺做法,谁看谁懂!
哥斯拉哥总
2021年12月28日 09:40:04
来自于建筑施工
只看楼主

    1 墙体钢筋定位      1.1 材料:



   

1 墙体钢筋定位 


   

1.1 材料: 梯子筋、垫块。 

1.2 工具: 钢卷尺、水平钢筋定位卡具。

1.3 工序: 墙体暗柱钢筋绑扎→安装墙身梯子筋→安装水平钢筋及水平定 位卡具→墙筋绑扎→安装保护层垫块。

1.4 工艺方法: 剪力墙暗柱钢筋绑扎完成后,在剪力墙内自暗柱或转弯 100~200mm 处开始安放定位梯子筋,梯子筋安放间距不大于 2m,并代替同位 置竖向钢筋。绑扎竖向钢筋及水平钢筋,在距上层现浇板面上 200mm 处安装工 具式水平钢筋定位卡,全部钢筋绑扎完毕后按 1m 见方成梅花形安放模板定位撑 筋及保护层垫块 。

1.5 控制要点: 加工尺寸、安放位置及数量。定位筋两头做防锈处理。 

1.6 质量要求: 钢筋间距允许偏差 10mm,保护层厚度允许偏差±2mm。

1.7 做法详图 (图 4.1-1、图 4.1-2):

1.8 实例图 (图 4.1-3、图 4.1-4):



   

2 柱钢筋定位 


   

2.1 材料: 钢筋、垫块。

2.2 工具: 钢卷尺、柱筋定位卡具。 

2.3 工序: 柱筋绑扎→安装柱筋定位卡具→混凝土浇筑→拆除定位卡具。

2.4 工艺方法: 制作钢筋定位卡具,可刷黄色漆标识。柱筋绑扎成型后, 在距离楼面标高上 200 ㎜处安装定位卡具,并与主筋绑扎牢固,混凝土浇筑后取 出定位卡具循环使用。

2.5 控制要点: 加工尺寸、安装位置。

2.6 质量要求: 柱主筋间距允许偏差±5mm。 

2 .7 做法详图 (图 4.1-5):

2.8 实例图 (图 4.1-6、图 4.1-7)



   

3 板钢筋定位 


   


3.1 材料: 垫块、马凳(塑料、钢筋、混凝土垫块及马凳)。

3.2 工具: 钢卷尺、墨斗、撬杠。

3.3 工序: 定位弹线 →板钢筋绑扎→ 安装底筋保护层垫块→安装马凳。

3.4 工艺方法: 根据板钢筋的设计间距,在模板表面弹出每道钢筋位置线, 第一道钢筋距梁边 50mm。板钢筋绑扎完毕后,按 1m 见方在钢筋交叉处呈梅花 形安放保护层垫块及马凳,垫块及马凳距板边不大于 500mm,垫块、马凳应和 钢筋保护层厚度、板厚度及钢筋规格相适应(若采用混凝土垫块,则垫块混凝土 应比现浇板混凝土强度等级高一个强度等级)。

3.5 控制要点: 垫块及马凳的规格、间距。 

3.6 质量要求: 钢筋位置允许偏差 10mm,保护层厚度允许偏差 2 mm。

3.7 做法详图 (图 4.1-8):

3.8 实例图 (图 4.1-9):



   

4 钢筋滚轧直螺纹连接


   


4.1 材料: 钢筋、连接套筒、保护帽。 

4.2 工具: 直螺纹滚丝机、扳手、砂轮切割机。

4.3 工序: 钢筋下料→滚丝→丝头检验→直螺纹套筒连接。 

4.4 工艺方法: 根据钢筋料单采用砂轮切割机对钢筋切割下料,切口的端 面平整并与轴线垂直。要求加工好的钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接 套筒一致,螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷,丝头加工长度为标准型套筒长度 的 1/2(选用套筒规格应符合表 4.1-1),及时在套丝端安装塑料保护帽。套筒连 接时,将钢筋丝头拧入经型式检验合格的连接套筒,用扳手拧紧,使钢筋丝头在 套筒中央位置相互顶紧,再用扭力扳手校核拧紧力矩,标准型接头安装后的外露 螺纹不大于两个完整丝扣。 

4.5 控制要点: 切割下料、螺纹加工、钢筋连接。

4. 6 质量要求: 切割端头平整、与轴线垂直,丝头长度公差为+2P,钢筋 连接牢固。 

4.7 做法详图 (图 4.1-10):

4.8 实例图 (图 4.1-11)



   

5. 封闭箍筋闪光对焊 


   

5.1 材料: 钢筋。

5.2 工具: 钢筋切割机、弯曲机、专用箍筋闪光对焊机、钢卷尺、量角器、水平尺。

5.3 工序: 箍筋弯曲成型→箍筋闪光对焊→箍筋安装。 

5.4 工艺方法: 根据箍筋料单用钢筋切割机对钢筋切割下料,钢筋切割断 面平直,在弯曲机上按照箍筋尺寸进行弯曲,对接端口预留在短边中间。对焊时, 箍筋端头应在同一轴线上对准。安装时,箍筋对焊封闭接头应相互错开,同一截 面的对焊接头属占箍筋总数的百分率不得超过 50%。梁箍筋对焊接头应放在梁 上下位置。

5.5 控制要点: 弯曲尺寸和角度、接头轴线、焊头安装位置。

5.6 质量要求: 成品箍筋内净空偏差±5mm,接头轴线偏移不得大于钢筋 直径的 1/10,且不得大于 1mm,对焊接头所在直线边的顺直度凹凸不得大于 5mm,焊接接头表面无横向环向裂纹。 

5.7 做法详图 (图 4.1-12):

5.8 实例图 (图 4.1-13):



   

6 剪力墙钢筋绑扎


   

6.1 材料: 钢筋、铅丝。

6.2 工具: 钢筋绑扎机。

6.3 工序: 钢筋定位→扎丝下料→钢筋绑扎。

6.4 工艺方法: 墙体钢筋绑扎时,应在现浇板上弹线定位,先帮墙体暗柱 钢筋绑扎,安装梯子筋后绑扎竖向钢筋,搭接长度不小于 35d,搭接处保证有三 根水平筋,绑扎范围不少于 3 扣,竖筋接头 50%错开,接头中心错开距离不小 于 1.3 倍搭接长度,钢筋间距可采用设置预制混凝土撑筋的方式。扎丝应根据绑 扎钢筋直径不同分别下料,直径 12mm 以下钢筋宜用 22 号铅丝,直径 12~25mm 钢筋宜用 20 号铅丝,下料长度可参考表 4.1-2 执行,长度应考虑绑扎后扎丝预 留长度为 20~30mm。绑扎时宜优先采用钢筋绑扎机进行绑扎提高工效,相邻绑 丝呈“八”字扣梅花形分布。

6.5 控制要点: 铅丝规格、长度、方向。

6.6 质量要求: 钢筋间距均匀,绑扎牢固。

6.7 做法详图 (图 4.1-14):

6.8 实例图 (图 4.1-15、图 4.1-16):