求各位大神指点——现浇露台及立柱咨询
wx_1639444609363
2021年12月14日 09:35:21
只看楼主

一栋四层小楼含地下一层。开发商交付时二楼有露台,现在三楼对应位置浇一个露台,露台长度方向4米,宽度方向1.6米。露台梁45*24 配筋2*20 4*18.  露台两面植筋,在二楼和三楼之间的露台长度方向的两端做了两根立柱,20*24,配筋4*18. 浇筑完成后发现。左边立柱下方没有从地下室上来的对应的柱子。请问次情况是否需要拆模后将新浇的这根悬空的立柱敲掉。如不敲掉。梁是否能承受。 求各位大神指点。

2021年12月14日 15:47:43
2楼

原二楼飘台悬臂梁,多了一层结构重量,验算一下飘梁承载力。

如果担心,就增加一根相同尺寸的立柱,从地下室壁至二楼飘梁底。

回复

相关推荐

APP内打开