一、地下室综合管网优化目的 1、将地下室所有水、暖、电、消防等与业的管道进行全面综合排布,满足国家相关规范规定,综合解决各与业管网布置及其相互间的矛盾,安装完成后符合规范要求和使用功能。 2 、 合理控制地下室机电管线所占用空间,最大化提升地下室净高,降低结构层高和节约建造成本提供支持,优化各种管线位置及路由,使其布置更加科学合理,提升地下室整体观感质量并便于物业后期使用和维修。
1、将地下室所有水、暖、电、消防等与业的管道进行全面综合排布,满足国家相关规范规定,综合解决各与业管网布置及其相互间的矛盾,安装完成后符合规范要求和使用功能。
2 、 合理控制地下室机电管线所占用空间,最大化提升地下室净高,降低结构层高和节约建造成本提供支持,优化各种管线位置及路由,使其布置更加科学合理,提升地下室整体观感质量并便于物业后期使用和维修。
无压管 →大管(风管)→ 强弱电桥架 →给水主管 →分支管
1、《住宅建筑规范》(GB50368-2005)5.4.2条:住宅地下机动车库应符合库内车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m。
2、总建筑面积>2000㎡地下车库应设机械排烟系统。
3、> 停车数超过10辆的地下汽车库,或>50辆地上车库必须设自动喷水灭火系统
5、地下车库一个防火分区2000㎡,设喷淋后可以做到 4000㎡。
五、 地下室综合管网 优化要点
1 、 综合管网布置审图要点-防火分区核查
防火卷帘设置位置
消火栓布置是否合理
风管的布置间距与截面尺寸
2 、 综合管网布置审图要点--结构核查
梁底净高
结构最不利点核定
3 、 综合管网布置审图要点--机电管网图纸叠图
水、电、风叠图
综合管网与结构叠图
防火卷帘与机电管线安装是否冲突
六、地下室综合管网优化关注要点
要点1:
要点2:
2楼
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
第二条“总建筑面积>2000㎡地下车库应设机械排烟系统,”有规范要求吗?