消防软管卷盘或轻便消防水龙设置问题
cof1614056618609
2021年11月23日 18:48:53
只看楼主

按建筑防火规范8.2.2规定的最后一句话,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,是不是说明可不设室内消火栓的所有建筑或场所,都应该设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。可我看有些建筑都没设,如果发生火灾因这个原因而无法有效控制火情而造成伤亡,岂不是要追究设计刑事责任?

按建筑防火规范8.2.2规定的最后一句话,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,是不是说明可不设室内消火栓的所有建筑或场所,都应该设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。可我看有些建筑都没设,如果发生火灾因这个原因而无法有效控制火情而造成伤亡,岂不是要追究设计刑事责任?
免费打赏
omeaga
2021年11月25日 12:20:21
2楼

规范用词是宜,表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的。放心吧,不会追究。再说了,不是还有灭火器、室外消火栓其他灭火设施嘛

回复